siralop 發表于 2019-10-26 16:13
電氣會更明白,個人覺得需要咨詢生產廠家,,光柵尺這樣的傳感器轉化成信號,是要經過放大器等處理器的,,具體 ...
kuan880204 發表于 2019-10-26 16:317 g, {' q) c; e8 _. \
我看了一下,,基本上就是PLC(帶AD),,只有一個電子尺是模擬量輸入,其他都是簡單的控制電池閥和接近開關 ...
曉昀 發表于 2019-10-26 20:05' O2 J8 U# U% y v" ]
”電磁閥不能有效立即閉合”,,是不閉合還是延遲閉合,?延遲閉合是不是程序里有延遲定時器?
kuan880204 發表于 2019-10-26 20:16
一開始我也以為是電池閥延時閉合。后來發現好像不是這么回事,。如果是延時閉合,,那么結果應該是不管哪個位 ...
曉昀 發表于 2019-10-26 20:58" V3 H+ D0 c4 d i9 g% P5 b9 {- ?
根據你的描述,,有可能是你說的這種情況。定位時間不夠的話,,在程序里可以修改定位時間,,然后再試試,看看 ...