各位大俠好,,我前一段設計了一個吹掃板帶的系統,,包括離心風機,管道,噴嘴,。各參數如下:板帶寬1900,,要求能吹掃干凈全帶寬的水,;
離心風機50m3/min,,風壓18kpa(配套30kw定頻電機),,風機入口帶DN250氣動蝶閥(不能調節開度);
管道:Φ219X6,,管道系統共10米,,5個彎頭;
噴嘴:用不銹鋼板拼焊了一個漸縮噴嘴,,開口為矩形,,尺寸450X5.5mm,1臺風機通過管道從2個該噴嘴噴出,。
工況要求噴嘴距離板帶垂直距離至少750mm,,今天啟動風機后,發現噴嘴處嘯叫,,風噪很大,,伴隨風機振動較厲害;
現在經過分析,,我認為風機選型大了,,請問這種情況下要怎么整改?


作者: sgxap666    時間: 2020-7-1 07:48
噴嘴開大點行不
作者: 默笑滄海    時間: 2020-7-1 08:11
這得壓縮空氣吹掃更干凈一點,,普通風機壓力達不到,。另外最好選用專業的吹掃噴嘴,嘯叫會大大減輕
作者: wugehaoniu    時間: 2020-7-1 08:15
搞個壓力或者風量調節,,或在吹嘴上加減壓,不知可行,?
作者: 曉昀    時間: 2020-7-1 08:40
風機底座有減震墊嗎,?風機口加軟連接。風管流速計算下來是多少,?
作者: 702736    時間: 2020-7-1 09:18
現在的噴掃效果好嗎,?

作者: 遠祥    時間: 2020-7-1 16:33
處理辦法我們通常可裝消聲器處理
風管中風的沖突聲,。通常在設計階段就要思考噪聲的問題,,設計操控好管內風速,防止風聲嘯叫,。
作者: dongyf19    時間: 2020-7-2 13:24
sgxap666 發表于 2020-7-1 07:48
噴嘴開大點行不

我懷疑風機風量和噴嘴不匹配,,風機進口用鋼板擋住一部分噪音和振動低了些

作者: dongyf19    時間: 2020-7-2 13:25
默笑滄海 發表于 2020-7-1 08:11
這得壓縮空氣吹掃更干凈一點,普通風機壓力達不到,。另外最好選用專業的吹掃噴嘴,,嘯叫會大大減輕

謝謝指點,這個用的就是低壓大流量的吹掃

作者: dongyf19    時間: 2020-7-2 13:26
wugehaoniu 發表于 2020-7-1 08:15
搞個壓力或者風量調節,,或在吹嘴上加減壓,,不知可行,?

我在入口加了擋板,噪音低了些,,吹掃效果還沒有調試

作者: dongyf19    時間: 2020-7-2 13:31
本帖最后由 dongyf19 于 2020-7-2 13:33 編輯
曉昀 發表于 2020-7-1 08:40
風機底座有減震墊嗎,?風機口加軟連接。風管流速計算下來是多少,?

底座沒有減震,,確實有必要加軟連接。風管中風速24.7m/s,,噴嘴出口風速約168m/s,。附一張我計算的速度云圖給您看看。
我覺得噴嘴應該有個最大出風量的極限,,過了這個極限的話,,噪聲振動就會明顯變大。
但目前不會分析,。

作者: dongyf19    時間: 2020-7-2 13:32
702736 發表于 2020-7-1 09:18
現在的噴掃效果好嗎,?

還沒試呢

作者: 702736    時間: 2020-7-2 13:42
dongyf19 發表于 2020-7-2 13:32
還沒試呢

假如噴掃效果足夠好,可以降低風量的話,,可以加變頻器調速,,或調進口風門來調流量

作者: 默笑滄海    時間: 2020-7-2 13:56
dongyf19 發表于 2020-7-2 13:25
謝謝指點,這個用的就是低壓大流量的吹掃

流量大沒用,,壓力一定得高

作者: sgxap666    時間: 2020-7-2 17:05
dongyf19 發表于 2020-7-2 13:24
我懷疑風機風量和噴嘴不匹配,,風機進口用鋼板擋住一部分噪音和振動低了些

口擋著,進風量就小點了,,估計把出口開大點,,效果一樣

作者: dongyf19    時間: 2020-7-3 07:46
702736 發表于 2020-7-2 13:42
假如噴掃效果足夠好,可以降低風量的話,,可以加變頻器調速,,或調進口風門來調流量

因為是定頻電機,我準備減小進口開度來調節流量,,有廠家有吹掃成功的

作者: dongyf19    時間: 2020-7-3 07:47
sgxap666 發表于 2020-7-2 17:05
口擋著,,進風量就小點了,估計把出口開大點,,效果一樣

是這樣,,但是只要保證能吹掃的話,關進口能節能吧

作者: dongyf19    時間: 2020-7-3 07:48
默笑滄海 發表于 2020-7-2 13:56
流量大沒用,,壓力一定得高

有廠家有成功的例子