作者: andriycike    時間: 2020-9-20 14:42
標題: 小白請教實用電路問題
家里熱水器插座是照片這樣的,,本來就是一個三孔插座,,想改成一開三孔插座,,用開關控制插座,,CAD右邊的圖是我的想法,,零線地線仍然按照原來的方法接在三孔零線地線接線柱上,,然后上下兩根火線直接連上,,接出一根短線接在開關一個接線柱上,,開關另一個接線柱用一根短線與三孔火線接線柱連接,,這樣是否可行,?

作者: cmx    時間: 2020-9-20 16:39
這樣控制是可以的.但一開三孔插座的開關觸點容量比較小,用于控制電熱水器可能不耐用.
作者: yien    時間: 2020-9-20 17:11
直接買 16A一開三孔插座
作者: 大白小白    時間: 2020-9-20 17:43
你這是86開關盒,?看看能不能裝一個單相交流接觸器進去。如果你一定要這樣整的話,。20A沒問題了,。
作者: andriycike    時間: 2020-9-20 18:27
cmx 發表于 2020-9-20 16:39
這樣控制是可以的.但一開三孔插座的開關觸點容量比較小,用于控制電熱水器可能不耐用.

我之前是用漏電保護插頭,今早還是燒壞了
作者: andriycike    時間: 2020-9-20 18:35
cmx 發表于 2020-9-20 16:39
這樣控制是可以的.但一開三孔插座的開關觸點容量比較小,用于控制電熱水器可能不耐用.

你說的對,,我還是直接買個專用的漏電保護開關吧

作者: andriycike    時間: 2020-9-20 18:36
大白小白 發表于 2020-9-20 17:43
你這是86開關盒,?看看能不能裝一個單相交流接觸器進去。如果你一定要這樣整的話,。20A沒問題了,。

直接買漏電保護開關了,熱水器功率太大

作者: 17567410    時間: 2020-9-20 20:43
本帖最后由 17567410 于 2020-9-20 20:45 編輯

為什么是雙線,?是串接的嗎,?下面還有接東西了嗎?
作者: 大白小白    時間: 2020-9-20 21:32
17567410 發表于 2020-9-20 20:43
為什么是雙線,?是串接的嗎,?下面還有接東西了嗎?

浴室各種電器,,照明,,熱吹風,女生的古怪玩意,,blahblah

作者: andriycike    時間: 2020-9-20 22:46
17567410 發表于 2020-9-20 20:43
為什么是雙線,?是串接的嗎?下面還有接東西了嗎,?

串聯那不就搞笑了嗎,,是并聯,和插排一個道理

作者: 未來第一站    時間: 2020-9-20 22:48
為啥要這樣,?

作者: 曉昀    時間: 2020-9-20 23:05
家里用的插座買個三孔插座,,別用接線倒,弄不好惹麻煩,。
作者: andriycike    時間: 2020-9-21 07:32
未來第一站 發表于 2020-9-20 22:48
為啥要這樣,?

不想總拔插熱水器插頭,打算直接用開關控制通斷電,,后來考慮到熱水器功率太大就放棄這個想法了,,最后決定老老實實的用漏電保護器吧
作者: 17567410    時間: 2020-9-21 07:42
本帖最后由 17567410 于 2020-9-21 08:02 編輯
大白小白 發表于 2020-9-20 21:32
浴室各種電器,照明,,熱吹風,,女生的古怪玩意,,blahblah

(, 下載次數: 42)
兩種接法有本質區別,,原來接線方式隱患太大,,你無法控制該接觸點的電流和發熱(接觸不良)。如果線徑滿足的話,,可按你畫的將兩根線接上然后再抽出一個頭,,錫焊包好再接插座。



作者: andriycike    時間: 2020-9-21 08:14
17567410 發表于 2020-9-21 07:42
兩種接法有本質區別,,原來接線方式隱患太大,,你無法控制該接觸點的電流和發熱(接觸不良)。如果線徑滿 ...

圖片是漏電保護器,,為什么燒壞的是零線頭

作者: 702736    時間: 2020-9-21 08:37
andriycike 發表于 2020-9-21 08:14
圖片是漏電保護器,,為什么燒壞的是零線頭

你這個是插頭里面的線和插針虛接了

作者: 天地中    時間: 2020-9-21 09:09
可行
作者: 702736    時間: 2020-9-21 09:11
這是產品開發人員應該老早就要關注的問題。很久以前就有這樣的問題,,加個開關,,但開關沒有合適的。我是采取在停止加熱時才關開關,,這樣總算10年沒壞過.
現在用帶觸電保護器開關的86型面板插座是唯一的現成產品選擇,。要是以后有開發不帶漏電保護器的就更好了。
作者: andriycike    時間: 2020-9-21 09:22
702736 發表于 2020-9-21 09:11
這是產品開發人員應該老早就要關注的問題,。很久以前就有這樣的問題,,加個開關,但開關沒有合適的,。我是采取 ...

我這個走線沒法用漏電保護開關吧,?如果接上開關就相當于串聯了吧?我還是用漏電保護轉換插頭吧

作者: 702736    時間: 2020-9-21 09:27
andriycike 發表于 2020-9-21 09:22
我這個走線沒法用漏電保護開關吧,?如果接上開關就相當于串聯了吧,?我還是用漏電保護轉換插頭吧

可以的,使用86型帶漏電保護器的三眼插座面板,。

作者: 702736    時間: 2020-9-21 09:29
是要選擇這種,,最好選名牌
作者: sgxap666    時間: 2020-9-21 10:53
昨天裝的格力空氣能,自帶一個漏電開關,,這玩意耗電大,,插座不結實的。
作者: andriycike    時間: 2020-9-21 10:53
702736 發表于 2020-9-21 09:29
是要選擇這種,,最好選名牌

已經買漏點保護轉換插頭了,,先用著吧
作者: 702736    時間: 2020-9-21 11:01
andriycike 發表于 2020-9-21 10:53
已經買漏點保護轉換插頭了,先用著吧

可以將就,,壽命低點


作者: 顏學良    時間: 2020-9-21 19:20

占前排跟著老師學習
作者: jun3516    時間: 2020-9-22 12:47
阿達大大

作者: jun3516    時間: 2020-9-22 12:47
八十多法師asds是

作者: jun3516    時間: 2020-9-22 12:48
阿薩是的
作者: 遠祥    時間: 2020-9-23 07:42
樓主注意用電安全,,不要違規操作!
作者: 顏學良    時間: 2020-9-23 08:29
學習一下
作者: zhongzhixin    時間: 2020-9-23 11:39
注意選用的規格和適用條件
作者: 水水5    時間: 2020-9-24 08:12
有想法,,還是得加空開,,空開裝的高高的,,比花灑要高,再加個蓋,。