七七影院色七七_免费观看欧美a一级黄片_亚洲综合久久久久久中文字幕_国产999999在线视频免费观看,国产小视频无码,国产精品亚洲日日摸夜夜添,女人高潮潮叫免费网站,久久影院国产精品,日韩成人在线影院,欧美囗交XX×BBB视频,色在线综合高清

機械社區

標題: 風機隔音箱,,散熱問題 [打印本頁]

作者: 中年大叔啦    時間: 2023-11-9 11:27
標題: 風機隔音箱,,散熱問題
現在我這有兩臺7.5KW 中壓風機,,本身噪音90分貝,;現在需要做隔音箱,將風機罩起來,。那么風機電機工作時候,,散熱怎么考慮?我想通過散熱窗散熱,,但是又擔心隔音箱效果會變差,,目前比較惱火,,又沒又這方面的大佬指點下。

作者: 東北制造    時間: 2023-11-9 11:41
本帖最后由 東北制造 于 2023-11-9 12:02 編輯

(๑•̀ㅂ•́)و✧:;做個外罩,里面貼海綿‼️
(, 下載次數: 0)





作者: 喂我袋鹽    時間: 2023-11-9 11:42
先考慮如何進風,?

要降到多少分貝,?
作者: 博越    時間: 2023-11-9 13:18
在高壓風機吸風口位置開出來一塊孔就行了,,我做個一個和你這個差不多的項目也是兩臺7.5kw的高壓風機也是隔音要求,,對了給你一個建議,就算買背面帶膠的隔音棉你最好也好要買一點膠水備著那玩意粘不牢隨便一弄就會掉,,還有就是隔音棉買大概5cm厚的就行,。我的那個客戶要求降到50分貝一下我就是這么干的
作者: 博越    時間: 2023-11-9 13:23
博越 發表于 2023-11-9 13:18
在高壓風機吸風口位置開出來一塊孔就行了,我做個一個和你這個差不多的項目也是兩臺7.5kw的高壓風機也是隔 ...

(, 下載次數: 100) 大概就是這樣,,我這個箱體還開了兩個出風口的洞φ80的

作者: 中年大叔啦    時間: 2023-11-9 14:00
喂我袋鹽 發表于 2023-11-9 11:42
先考慮如何進風,?

要降到多少分貝?

進風口在另外的部分,,出風口要預留,,這個沒辦法減掉。降噪到50-60左右就可以了
作者: 中年大叔啦    時間: 2023-11-9 14:01
博越 發表于 2023-11-9 13:23
大概就是這樣,,我這個箱體還開了兩個出風口的洞φ80的

我也想這樣干,,就擔心噪音通過散熱口擴散出來了

作者: 中年大叔啦    時間: 2023-11-9 14:02
東北制造 發表于 2023-11-9 11:41
本帖最后由 東北制造 于 2023-11-9 12:02 編輯

(๑•̀ㅂ•́)و&# ...

啊,已經是個罩子把風機罩起來的,,還要做個罩子,,這不太好吧

作者: 東海fyh126    時間: 2023-11-9 16:40
建議看一下大型建筑換氣風扇降噪箱。,。,。




歡迎光臨 機械社區 (http://97307.cn/) Powered by Discuz! X3.4