劉火火 發表于 2024-5-28 11:57
這個慣量配比是要根據實際使用工況的,,需要的響應越快,慣量比應該越小才對,,按照你大幾倍的安全系數來說,, ...
|huangsiwen發表于 05-28 21:27樓主說的速比是傳動比嗎,?如果是傳動比,必須按照平方,。<br>
1,、慣量比,反應的是伺服響應快慢,。打個比方,,慣量比是50,電機加速度一個G,,可能需要半分鐘傳到負載,,慣量比5,可能就需要3秒,。(有點夸張,,選擇的傳動機構不同,要求的慣量比也不一樣,,還有一個因素需要考慮,,機構的剛性)(具體了解可以上下知乎,或者關注雷賽公總號有一期就是解釋慣量比概念)<br>+ ]; N6 U# x+ Z" B8 `
2,、伺服報警,,先從系統排查。不要一開始就否定機械結構,,或者自己的設計依據,。可以看下電機運行時溫度高不高,,如果過高,,可能不匹配,小馬拉大車,,太累報警了,。<br>
3、我遇到過伺服報警,,信號線過長,,信號也會不行,,會報警,;聯軸器有問題,,系統反饋伺服報警;龍門軸不同步(扭橫梁),,也會報警,。<br>
4、對比下同行的選型,,自己同級別產品的配置,。
huangsiwen 發表于 2024-5-28 21:29
樓主,你選的伺服電機帶抱閘嗎,?機械手用抱閘的很多,,不帶抱閘,伺服也會報警,,無法定住位置,。
|y∩__∩y發表于 05-30 16:14<br>水平方向的轉動,用的是伺服電機,,其實水平轉動速度也很慢,,其實用伺服電機都有自帶使能抱閘達到精確定位,不過我也是有選帶抱閘的,,不過我覺得這個抱閘沒多大用處,,現再了解了應該是通訊的問題和參數設置<br>