七七影院色七七_免费观看欧美a一级黄片_亚洲综合久久久久久中文字幕_国产999999在线视频免费观看,国产小视频无码,国产精品亚洲日日摸夜夜添,女人高潮潮叫免费网站,久久影院国产精品,日韩成人在线影院,欧美囗交XX×BBB视频,色在线综合高清

機械社區

標題: 一個plc怪問題,請行家指點 [打印本頁]

作者: 小隱志成    時間: 2009-9-2 10:40
標題: 一個plc怪問題,,請行家指點
我單位一臺濕法制粒機,總是停用一段時間后,人機界面進不了.這樣的情況多次出現.% H) Y9 y; a1 F# k8 U( w% f6 l- ^. c
具體如下:4 [/ \- h6 O! q" R' B' N
1本機人機界面需密碼,確定有正確密碼無效.# R* Q1 D+ Y. Z6 j) G6 F$ x
2已開機5-6小時,并關機重啟無效.- k* R! C& _& Y" Q9 y! t
3數據線經查無誤.
1 M! P' v. v) i4人機界面復位無效.
) U7 C; n# ~+ g6 {1 c5 S4 ?' J5單獨開關PLC無效.
0 x1 [" c. b. i+ i6后一人關斷PLC,一人輸密碼同時開啟(人機界面上點啟動,PLC開啟)才好.% R' w, C% a6 S
不知是碰運氣,還是有什么其他原因,如何解決(在不取消密碼的情況下),請行家指點,謝謝
作者: 小隱志成    時間: 2009-9-2 10:47
過一段時間開機一次對PLC充電可行嗎?是這個原因嗎?為什么已開機5-6小時后開啟無效.
作者: 次元碎片    時間: 2009-9-2 11:51
什么牌子的PLC和人機界面,,型號也說一下,是不是太老的東西,?
作者: 小隱志成    時間: 2009-9-2 11:55
本帖最后由 小隱志成 于 2009-9-2 11:57 編輯
- U* k: ]+ k2 a& L- }+ O
# e/ p" |5 g# f  p8 t) U西門子的.2004年.具體型號我還要查查,謝謝回復.
作者: 次元碎片    時間: 2009-9-2 19:05
04年的不老,,一般PLC都有一個三位的開關,分別是運行,、調試,、停止,你開機后試一下,,把它從運行撥到停止,,停幾秒鐘,再撥回運行,,這樣就完成了PLC系統的重啟,,還有,人機界面是觸摸屏還是文本,?看看觸摸區域或按鍵是不是有損壞
作者: 小隱志成    時間: 2009-9-2 22:50
本帖最后由 小隱志成 于 2009-9-2 23:08 編輯
+ J7 ~1 T$ J5 D; R5 c! z
0 c9 k# N. }3 W; v; B6 q我在前面說過,PLC重啟試過N遍,連人機界面也復位過,包括整機停電重啟數次.數據線查過無誤.人機界面是觸摸屏.可輸入密碼,密碼正確,點擊啟動鍵發聲.就是開啟不了操作界面.我估計是PLC的問題.觸摸屏應沒壞.就是如何定性判斷.需指點指點
作者: 次元碎片    時間: 2009-9-3 07:52
實在不行,,重新灌注一遍程序,,前幾年我改造一條大型進口生產線,1個315DP作為主站,,控制2個318CPU從站,,老是出現通訊錯誤,排查了一天,,也沒發現程序有任何錯誤,,最后重新灌注了一遍程序,解決了問題,,可能程序量太大,,也可能數據線過長,注入程序的時候丟失了數據,,反正莫名其妙地就好了,,記著重新注入程序的時候清掉密碼,重新設置一下,,可能能解決問題,,保險起見,一定要先備份好程序,。
作者: 紅瓤地瓜    時間: 2009-9-3 08:25
程序上鎖了,?
作者: 小隱志成    時間: 2009-9-3 10:19
7# eden1234 有可能,謝謝
作者: 湘里狼    時間: 2009-9-6 09:30
西門子的PLC我就不熟悉了,我比較熟悉歐姆龍的PLC,,向樓主這樣的情況,,很有可能是程序中互鎖指令引起的
! p7 Y# A7 m2 e$ o; L2 U2 H用歐姆龍的PLC舉個例子吧,IL和ILC,,以及JMP和JME都是程序中的互鎖指令,,1 U( x& q+ b! P3 Q
但是前在但電時,指令就失去了意義,,也就是說關機重新啟動就可以復位了,。6 j5 B& i1 `5 s# O
而后者在斷電以后,仍舊保持斷電以前的狀態,,所以就會出現關機重新啟動無效的情況,。; M' k: y( ~/ x
我瞎說一通,請別介意
作者: 小隱志成    時間: 2009-9-6 10:34
三人行必有我?先頂了.! {7 Q# Y3 ^* g- b& j
機子停了一個星期,今天又出現了同樣的問題,幾個人都(男)打不開,叫我,我叫一操作工(女)輸密碼開,成功.眾笑,這機子是個男的.只有女的開得了.
作者: 小隱志成    時間: 2009-9-6 10:36
本帖最后由 小隱志成 于 2009-9-6 10:37 編輯
( a; J2 U% C6 K# V) F
3 u! e0 A6 [. L2 r2 Y% {- Y: d. I10# 湘里狼 你又是如何解決呢
作者: dorken    時間: 2009-9-6 10:45
換個通訊口試下  t8 O+ o% K3 }6 p% e5 v# I  ^
如果是設備買來就這樣,,是程序的問題,,PLC的初掃描使用了觸摸屏的密碼做限制,,
) e7 S4 E; ~) |) M" |你們還欠他們錢嗎,?呵呵,是不是設計人員搞的鬼
作者: 小隱志成    時間: 2009-9-6 11:18
有正確的密碼!我們還有一臺泡罩機也用這樣的設定,但沒出現這樣的情況.
作者: 小隱志成    時間: 2009-9-6 11:19
如有問題,為何又好了呢
作者: dorken    時間: 2009-9-6 14:33
西門子若是S7-200的PLC,,正常環境下斷電100小時后,,超級電容就沒電了,,內部非保持數據會丟失的,從新寫入數據就好,,看看輸入設備(觸摸屏)的參數在不在,,另外,看看CPU和擴展塊的鏈接排線松了嗎,。' p+ L& O5 |5 ]7 ^2 n+ p1 }
CPU的初始化:1上電 2IO檢測(若有故障會亮黃色燈) 3通訊檢測 4執行程序初始化(人為d)
9 l7 E& m8 m- K& d" l4 o* R, O- [" D3 C根據你的說法很像硬件自檢測錯誤,,你可以先把CPU以外的排線和通訊電纜拔下上電試下。
作者: luph707    時間: 2009-9-27 21:42
實在不行,,重新灌注一遍程序,,前幾年我改造一條大型進口生產線,1個315DP作為主站,,控制2個318CPU從站,,老是出現通訊錯誤,排查了一天,,也沒發現程序有任何錯誤,,最后重新灌注了一遍程序,解決了問題,,可能程序量太大,,也可能數據線過長,注入程序的時候丟失了數據,,反正莫名其妙地就好了,,記著重新注入程序的時候清掉密碼,重新設置一下,,可能能解決問題,,保險起見,一定要先備份好程序,。
作者: krautzberger    時間: 2009-9-29 14:57
還有一種可能性   就是電壓的問題,,。,。 7 \- M: K  ]- M/ @2 X' ^0 j- g
我們單位那臺設備  在白天的時候開機都是不能正常運行,, 但到了晚上就一點問題都沒有 從而判斷電壓不夠。
/ b* M# S+ h+ r# t$ e只是我個人的一點經驗,。
作者: laolangA    時間: 2009-9-30 12:22
主要是你的型號是什么?然后才能說出原因
作者: 黎明玉    時間: 2009-10-11 20:54
你現在的問題是人機開不了吧,?人機輸入密碼,開了以后就一切正常了,?這個與PLC有關系嘛,?
作者: 小隱志成    時間: 2010-5-19 21:35
已解決了,是要反復刪除前次輸入的密碼,使之歸零,然后再輸入密碼,什么設計,暈啊.
作者: tonybrown    時間: 2010-5-20 06:29
學習,學習,長見識
作者: 薛覺    時間: 2010-7-13 09:28
西門子的屏相當于一個單獨的PLC,有自己的處理器和密碼(如果設置的話),有的屏連續輸出密碼3次以上會寫保護,,導致你原來能用的用戶名和密碼都變為無效(相當于銀行卡),,需要重新用WINCC-FLEXIBLE刷機,這個和PLC是完全沒有關系的,,但是看你的問題好像又不是這個,,我認為關鍵還是檢查你的屏設置。
作者: feixiangdeyu    時間: 2010-7-14 15:02
PLC新手,,正在學習中……
作者: hydxcyd    時間: 2010-7-17 21:09
學習了,,我沒遇到過類似的情況。