七七影院色七七_免费观看欧美a一级黄片_亚洲综合久久久久久中文字幕_国产999999在线视频免费观看,国产小视频无码,国产精品亚洲日日摸夜夜添,女人高潮潮叫免费网站,久久影院国产精品,日韩成人在线影院,欧美囗交XX×BBB视频,色在线综合高清

機械社區

標題: 一般變頻器常見故障及處理 [打印本頁]

作者: 黃一鈁    時間: 2006-10-26 22:36
標題: 一般變頻器常見故障及處理

一,、參數設置類故障

8 b3 C1 y) I" ]! y

  常用變頻器在使用中,,是否能滿足傳動系統的要求,,變頻器的參數設置非常重要,如果參數設置不正確,,會導致變頻器不能正常工作。

4 k8 O2 V# W+ s) ]# g

  (一)參數設置

' j. ~# i) {2 A

常用變頻器,一般出廠時,,廠家對每一個參數都有一個默認值,,這些參數叫工廠值。在這些參數值的情況下,,用戶能以面板操作方式正常運行的,,但以面板操作并不滿足大多數傳動系統的要求。所以,,用戶在正確使用變頻器之前,,要對變頻器參數時從以下幾個方面進行:

1 J( }! i( w, X" t

1.確認電機參數,變頻器在參數中設定電機的功率,、電流,、電壓、轉速,、最大頻率,,這些參數可以從電機銘牌中直接得到。

' ~8 H4 R* A' s8 A% D; ~" A

2.變頻器采取的控制方式,,即速度控制,、轉距控制、PID控制或其他方式,。采取控制方式后,,一般要根據控制精度,需要進行靜態或動態辨識,。

" X0 n5 g0 T/ p$ R- o# q

3.設定變頻器的啟動方式,,一般變頻器在出廠時設定從面板啟動,用戶可以根據實際情況選擇啟動方式,,可以用面板,、外部端子、通訊方式等幾種,。

6 _2 y8 H" e( K2 e4 _' y9 J

4.給定信號的選擇,,一般變頻器的頻率給定也可以有多種方式,面板給定,、外部給定,、外部電壓或電流給定、通訊方式給定,,當然對于變頻器的頻率給定也可以是這幾種方式的一種或幾種方式之和,。正確設置以上參數之后,變頻器基本上能正常工作,,如要獲得更好的控制效果則只能根據實際情況修改相關參數,。

- Z' o& q; z& P# a# `. v$ \

(二)參數設置類故障的處理  

5 ?' _* s- ~3 U& \8 T3 I* I1 x R2 w7 L# |) ~

  一旦發生了參數設置類故障后,,變頻器都不能正常運行,一般可根據說明書進行修改參數,。如果以上不行,,最好是能夠把所有參數恢復出廠值,然后按上述步驟重新設置,,對于每一個公司的變頻器其參數恢復方式也不相同,。

$ z- i+ ^' v9 K4 G. u, y

  二、過壓類故障  

1 w# Y# `& X+ F) L# ~

變頻器的過電壓集中表現在直流母線的支流電壓上,。正常情況下,,變頻器直流電為三相全波整流后的平均值。若以380V線電壓計算,,則平均直流電壓Ud= 1.35,;U線=513V。在過電壓發生時,,直流母線的儲能電容將被充電,,當電壓上至760V時,變頻器過電壓保護動作,。因此,,變頻器來說,都有一個正常的工作電壓范圍,,當電壓超過這個范圍時很可能損壞變頻器,,常見的過電壓有兩類。

7 ]3 r" C7 [1 j2 {2 l$ h

(一)輸入交流電源過壓

% Y' i6 e, }2 _% m7 a/ H- d A

這種情況是指輸入電壓超過正常范圍,,一般發生在節假日負載較輕,電壓升高或降低而線路出現故障,,此時最好斷開電源,,檢查、處理,。

+ T3 D$ I5 m( y' ?

(二)發電類過電壓  

6 P. L. Z/ p1 j( ]

這種情況出現的概率較高,,主要是電機的同步轉速比實際轉速還高,使電動機處于發電狀態,,而變頻器又沒有安裝制動單元,,有兩起情況可以引起這一故障。

7 q% t. B" h% i5 m4 a: U" q8 {

1.當變頻器拖動大慣性負載時,,其減速時間設的比較小,,在減速過程中,變頻器輸出的速度比較快,,而負載靠本身阻力減速比較慢,,使負載拖動電動機的轉速比變頻器輸出的頻率所對應的轉速還要高,電動機處于發電狀態,而變頻器沒有能量回饋單元,,因而變頻器支流直流回路電壓升高,,超出保護值,出現故障,,而紙機中經常發生在干燥部分,,處理這種故障可以增加再生制動單元,或者修改變頻器參數,,把變頻器減速時間設的長一些,。增加再生制動單元功能包括能量消耗型,并聯直流母線吸收型,、能量回饋型,。能量消耗型在變頻器直流回路中并聯一個制動電阻,通過檢測直流母線電壓來控制功率管的通斷,。并聯直流母線吸收型使用在多電機傳動系統,,這種系統往往有一臺或幾臺電機經常工作于發電狀態,產生再生能量,,這些能量通過并聯母線被處于電動狀態的電機吸收,。能量回饋型的變頻器網側變流器是可逆的,當有再生能量產生時可逆變流器就將再生能量回饋給電網,。

|+ _& K% M0 g5 O! {' W

2.多個電動施動同一個負載時,,也可能出現這一故障,主要由于沒有負荷分配引起的,。以兩臺電動機拖動一個負載為例,,當一臺電動機的實際轉速大于另一臺電動機的同步轉速時,則轉速高的電動機相當于原動機,,轉速低的處于發電狀態,,引起故障。在紙機經常發生在榨部及網部,,處理時需加負荷分配控制,。可以把處于紙機傳動速度鏈分支的變頻器特性調節軟一些,。

" h9 v5 v0 U6 ~* C* w" T2 A5 x

三,、過流故障

) {% Y& W; @6 b: Q- L" W

過流故障可分為加速、減速,、恒速過電流,。其可能是由于變頻器的加減速時間太短、負載發生突變,、負荷分配不均,,輸出短路等原因引起的,。這時一般可通過延長加減速時間、減少負荷的突變,、外加能耗制動元件,、進行負荷分配設計、對線路進行檢查,。如果斷開負載變頻器還是過流故障,,說明變頻器逆變電路已環,需要更換變頻器,。

# @# D4 ~, } k# N

四,、過載故障

% M% h* G; w. k# N0 R2 p' T

過載故障包括變頻過載和電機器過載。其可能是加速時間太短,,直流制動量過大,、電網電壓太低、負載過重等原因引起的,。一般可通過延長加速時間,、延長制動時間、檢查電網電壓等,。負載過重,,所選的電機和變頻器不能拖動該負載,也可能是由于機械潤滑不好引起,。如前者則必須更換大功率的電機和變頻器,;如后者則要對生產機械進行檢修。

1 i4 M3 q# Q) R, V( T

五,、其他故障

1 W, Z7 Y: q k ~' I. }

(一)欠壓  

* A; I" C* N1 C1 A/ Q6 y

說明變頻器電源輸入部分有問題,,需檢查后才可以運行。

8 H& T/ |& Z# \& B; w+ i

(二)溫度過高

$ s" M( a" v7 K/ k* o! X* G

如電動機有溫度檢測裝置,,檢查電動機的散熱情況,;變頻器溫度過高,檢查變頻器的通風情況,。

9 E9 I: E, S5 V# v) g

(三)其他情況

6 r1 `9 s3 C! r7 s

如硬件故障,,通訊故障等,,可以同供應商聯系,。


作者: 能源員    時間: 2006-10-27 20:03
標題: Re: 一般變頻器常見故障及處理
看了/ H* F! v/ m- O" k5 U
樓主
% f2 A$ ]) G) g" Q4 ]非常的不錯啊
4 i2 h5 `* d8 u: k- l收下了5 f, S7 |$ B- A
呵呵 !!!
作者: hyljh1218    時間: 2006-12-14 22:27
標題: Re: 一般變頻器常見故障及處理
看了 非常的不錯啊 6 {% x' u" D& m' c$ p
收下了
5 c( P2 ^7 o5 s* k. Y呵呵/ P8 @' q: M5 x, f, b" y

作者: 曠野寂星    時間: 2014-11-17 19:59
學習了




歡迎光臨 機械社區 (http://97307.cn/) Powered by Discuz! X3.4