一位自稱姓叢且為事發當日中石油罐區當班人員告訴記者,,比路面更要命的是,由于爆炸切斷了所有的電源,,而部分罐體的進油閥門并沒有關閉,,因此,如何人工關閉原來使用電力尚且要2分鐘以上時間才能完成開關的閥門,,變成了更艱巨的任務,。據此前報道,發生爆炸的一條900毫米管道明火被率先撲滅,,但爆炸引發另一條700毫米管道發生火情,,因油泵被大火燒毀導致無法切斷油路,遲遲未能撲滅,。
叢姓人員說,,由于消防官員和武警并不知曉閥門的重要性以及如何關閉、為何關閉等原因,,事發后,,他與另一名當班人員沖進3號罐區,,用手工轉動,花費時間超過1小時,,共計約轉動了8000轉,,才將這一閥門完全關閉,使得不斷向外泄露的罐體內的原油停止外泄,。
但這一說法遭到了同為10萬立方米罐區現場搶險指揮者
大連港的趙先生的嚴厲指責,。“他們才關閉了幾個閥門,我們的閥門和他們的閥門都是一樣的,,而且我們一次性關閉了24個罐體的閥門,。”趙先生說,如果按照中石油叢姓工作人員的說法,,則按照每轉高度為1毫米計算,,8000轉合計8米,也就是說,,該閥門的轉軸高度就高達8米,,顯然,這是不切實際的,。
趙先生接著說,,即便考慮到閥門之間的差異性,大連新港整個油儲區的最大閥門,,也沒有轉軸高度達8米的,。據他測算,,正常的10萬立方米儲油罐的閥門轉軸高達不會超過2米,,換言之,最多2000轉,,就可人工關閉,。
不可爭辯的是,叢師傅所稱需要8000轉才能完全關閉的閥門,,是導致爆炸和火災現場原油四溢的最主要原因之一,。但這一閥門是否需要8000轉才能關閉?閥門所連接的除了已被付之一炬的3號罐體之外,,是否還有其他儲油罐,?所有這些秘密,截至記者發稿前,,均未從相關部門得到答案,。”
究竟 是消防員手輪轉暈了,?還是趙先生在極力回避這個問題,?還是我是個菜鳥不懂這問題,?希望得到大家的解答!