求助 零線和接地線應該接哪里,?
[打印本頁]
作者:
tianqilq
時間:
2011-3-22 23:20
標題:
求助 零線和接地線應該接哪里,?
小弟新手 請教各位前輩們:
1 n0 v1 w9 k& b0 m5 ^% q; ?' A
進線是三相五線到一個控制柜(主要是一個20KVA 380V/36V 降壓變) 請問五根線中的零線和接地線應該怎么接? 變壓器上有一個接地線的端口,。
- J6 \# n; f! p) v
我的想法是將接地線接到變壓器的接地端口,但零線不知道要接哪里,? 我不接可以嗎 (柜里面不需要220V電) 還有三相異步電機接地和零線是怎么接的 謝謝,!
2 C. N! c/ z" j' U! w4 k) Y
作者:
從今個起
時間:
2011-3-23 06:56
這個嗎 接地需要一根鋼筋800mm左右下到地底下 和設備的接地端口還有接地線相連就可以了
P' S+ [& E$ {
零線 就不用我說了吧 變壓器上自帶的 每臺設備都有接零線的端口的
s) ~' M: C- {+ W4 [ w# P# V; F+ |
還有 企業所有設備的接地與接零 是不允許混接的 統一接地或者是統一接零 混接的話會發生事故的
作者:
tianqilq
時間:
2011-3-23 09:32
回復
從今個起
的帖子
, M$ D: j F7 D2 X) P D }
# y$ y1 y( D# n9 P& b. E6 D
你好,我的這個變壓器上只有一個接地端口和三個相電接線端,。沒別的端口了 是不是這樣就接地而不用接零線了嗎
作者:
小蝦1111
時間:
2011-3-23 13:32
感覺應該是接地線與變壓器的接地極可靠的連接,。接零應該是與大地可靠的導通。
作者:
JXG1215
時間:
2011-3-23 14:03
接地應該按3樓的說法實施,,如果你變壓器沒有接零線柱就可以不接
作者:
從今個起
時間:
2011-3-24 07:06
要看變壓器是干什么用的了如果是簡單的給電機供電零線接電機上就可以了
作者:
從今個起
時間:
2011-3-24 11:46
回復
tianqilq
的帖子
4 l+ g9 J1 `! I0 S6 u8 a
5 g7 D8 ]4 ?& u) A6 S1 }" i% T
納悶了 那為什么還要3相5線制呢
作者:
qq429135721
時間:
2011-3-24 22:32
,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。
作者:
happqiwei
時間:
2011-3-29 20:36
如果你不用220V電就可以不去理會零線怎么接了,,用不著嘛
作者:
suncaishui
時間:
2011-3-31 21:22
學習
作者:
學無所成
時間:
2011-4-1 22:51
瞎逛 學習
作者:
shulin
時間:
2011-4-11 19:26
機床的外殼接的是零線還是底線?
作者:
kongyang
時間:
2011-4-12 12:47
學習,、學習、學習好好學習
作者:
yanglinlindh
時間:
2011-4-12 20:01
那個零線就是應該不接的吧,?
作者:
jjcj
時間:
2011-6-4 23:20
既然是三相五線制 那就把地線接到變壓器的接地端口上,,零線不用接,。注意零線地線別搞混了
作者:
shulin
時間:
2011-6-6 08:43
jjcj 發表于 2011-6-4 23:20
% z" o* g, t% p2 N
既然是三相五線制 那就把地線接到變壓器的接地端口上,零線不用接,。注意零線地線別搞混了
9 h7 F2 U" _& \
請教大俠,怎樣區別零線與地線
作者:
零度開始
時間:
2011-6-12 17:49
如果要求不是很嚴格的話,,就把零線和接地線都接到變壓器的公用線上并可靠接地,。但是這樣做不符合電器安全規程的,你看看安監局組織的電工復審學習資料上面介紹的很詳細的,。
作者:
家和萬事興
時間:
2011-6-14 20:03
零線接變壓器零線端口,,地線接外殼,再找一鋼管{最好是度鋅管}800mm左右一頭鋰一個螺絲,,然后打在地地下600,,再用一根導線,一頭接螺絲,,一頭接設備外殼,,然后你哪五線中的地線也接設備外殼。
作者:
ltcjmm
時間:
2011-6-19 11:34
零線不用接,�,!】罩昧�
作者:
happqiwei
時間:
2011-6-19 14:12
三相異步電動機還需要接零線?沒聽說過,。
作者:
627978489
時間:
2011-6-19 19:03
看看,,學習下,支持下哈哈
作者:
sutianfan
時間:
2011-6-22 14:56
學習了,,頂一下,。謝謝
作者:
lishuguang_1982
時間:
2011-6-27 13:13
變壓器的接地保護要做好,要不容易發生事故,。
作者:
yangshuocn
時間:
2011-7-12 18:55
沒見過五線制的,,指見過過四根線的
歡迎光臨 機械社區 (http://97307.cn/)
Powered by Discuz! X3.4