七七影院色七七_免费观看欧美a一级黄片_亚洲综合久久久久久中文字幕_国产999999在线视频免费观看,国产小视频无码,国产精品亚洲日日摸夜夜添,女人高潮潮叫免费网站,久久影院国产精品,日韩成人在线影院,欧美囗交XX×BBB视频,色在线综合高清

機械社區

標題: 變壓器這樣用行么,? [打印本頁]

作者: xdlxt    時間: 2011-10-24 14:03
標題: 變壓器這樣用行么,?
我公司的產品出廠前需做運行測試,總功率15KW,因需要660V的電壓,,但廠內只有380V的,。打聽到鄰近單位有一臺閑置的660V變380v,,容量120KVA變壓器,我打算將一次跟二次接線反過來用,,也就是輸出由二次變?yōu)橐淮�,,變�(yōu)檩斎?80V,這樣原來的一次端應該是660V,。我這樣做能行么,?請高人指點,謝謝,!
作者: zhouyuchx    時間: 2011-10-24 14:45
確認沒問題之后再行動吧,,有危險,有時候道理不像想象的簡單,,等專業人員的理論分析
作者: xdlxt    時間: 2011-10-24 15:08
哦,?會有那些危險呢?難道這樣輸出電壓會大于660V么,?
作者: 風》追逐    時間: 2011-10-24 16:15
按照理論上來說,,是可以的。變壓器的內部原理是通過線圈改變電壓強度,。所以相互變壓是可以的,。
; _) L, ]8 f& b- }0 f3 s0 h但是如果是世面買的變壓器,那就不行了,。因為理論和實際上面的是有差距的,。一個是受到它的容量限制。一般容量是固定的,。但是如果反過來拖動的話,,那么容量會會超出額定容量很多。會燒掉變壓器,。& s* r8 C+ ]- ]' d5 O- @# o
還有一個是受到它里面線圈所能承受的電流的限制,。你可以看見你的變壓器的一次測和二次測的電線是不一樣粗的。就是考慮到了電流的因素,。如果從低壓升為高壓來拖動的話,,那低壓測電流必定相當大。會燒掉電源。




歡迎光臨 機械社區 (http://97307.cn/) Powered by Discuz! X3.4