% c- e; A. p- c5 f
一空冷器,,換熱量55Kw,,冷風進口溫度45,錯流,問需要的冷風量最少多少,?  O& x% s6 _8 v) w9 j& M* i- n
(回帖好,加分,,越詳細越好)
" C* ~2 O% a* x' d3 G9 w: _
作者: crazypeanut    時間: 2011-12-8 17:09
對流散熱真心不會算......頂貼進來學習
作者: 聶德平    時間: 2011-12-12 09:47
很一般的問題啊,,是不是大家都不屑一顧7 K, j9 R* J& p- R7 m5 O

作者: 魂牽夢縈    時間: 2012-5-3 23:11
這真不清楚,關注中
作者: 李8571    時間: 2012-5-9 08:58
也想學習一下
作者: 黃長樂/Allan    時間: 2012-5-17 16:51
不清楚,,幫頂
作者: yantouchang    時間: 2013-2-27 16:56
讓我算的話感覺條件不足比如空氣的流速,,換熱系數,溫差等,?我在學校設計過列管換熱器,,現在經常做蒸汽和冷卻盤管,LZ是高手,,可不知道怎么加你做好友,??以后有問題也好討教,。
作者: 聶德平    時間: 2013-2-28 10:53
嚴格講這個題目不全,,不嚴謹,
& ^/ g- C" y! F! d, N2 W* I但是空冷器主要考慮空氣邊,,是可以大概估算出來的
作者: gogameover    時間: 2013-2-28 10:56
本帖最后由 gogameover 于 2013-2-28 10:58 編輯 ! E* t  X9 T- L& X+ L$ P' A

6 y, S$ g2 Y" W1 |, I. `這東西還要目標溫度,,30和-20度差距太大了
作者: 陳峰007    時間: 2013-3-24 10:10
我也想知道
作者: 路邊店    時間: 2013-4-16 16:18
進來學習
作者: heart為何而生    時間: 2013-4-17 10:26
樓主以前在學校做換熱器的時候,有沒有只知道兩種流體和管程殼程的設計溫度,,來確定進出口溫度的問題嗎,?求解
作者: 聶德平    時間: 2013-4-20 16:59
看看關系式就知道了
作者: product    時間: 2013-6-16 19:05
假設穩態過程,換熱量55Kw應該用來加熱這冷風量,,根據熱平衡得:Q=qmcp(tf1-tf2),,求qm,沒有tf2,,沒解,。好像錯流的條件沒有用上,小弟自學傳傳熱到單相對流傳熱實驗關聯式,,請大俠指導,,謝謝!
7 L/ Z. `! c( w2 B
作者: 聶德平    時間: 2013-6-16 19:57
其實這個主要有經驗在里面,嚴格講是條件不足,。
1 ~' U# g: T& |! Z" s/ s$ l  C很多空冷器行業都是講的空氣溫升按15度算,,但是本人在實際中發現不是那么回事,
4 N! _' ~; a6 r7 o& ?" q所以想看看有沒有高解,。
作者: product    時間: 2013-6-16 21:19
聶德平 發表于 2013-6-16 19:57
6 v$ @, [, p% A  i7 }其實這個主要有經驗在里面,,嚴格講是條件不足。
2 m2 b8 K; G9 D% s1 x很多空冷器行業都是講的空氣溫升按15度算,,但是本人在實際 ...
* R* ^' [" |0 q! y+ y
大俠經驗十足�,。∽屛蚁肫饋砹宋乙郧翱催^汽車空調平行流冷凝器的設計中曾提到,,一般夏天的環境平均溫度為35度,,但考慮到惡劣情況為43度,加上冷凝溫度一般是進風溫度的12-15度,,加上風冷傳熱系數較低,,安裝空間有限,工作環境惡劣,,易積灰,,所以要增加傳熱溫差,使得冷凝溫度為60,。
" O4 G3 }- X7 j: R$ }0 J這是估傳熱溫差,,不知空氣溫升降如何理解啊,!
0 u% E' v/ e0 t) x2 J1 D
作者: 聶德平    時間: 2013-6-18 17:33
我說的空氣溫升單指冷空氣的溫度變化
作者: 難得糊涂1977    時間: 2013-6-25 22:02
我不會,但是我的合作伙伴可以解決,!回帖頂一下
作者: luhaidong818    時間: 2013-7-5 21:33
下載一下看看
作者: cdjspring    時間: 2015-2-6 12:44
按照進出口溫差10攝氏度計算,,約需要的冷風量是17000m3/h  I: h" ?. Z1 d6 p: E7 Y: K

作者: 第15軍軍長    時間: 2015-3-27 10:04
你給的條件不夠啊。還有考慮材質,,管徑,,管數什么的。你這樣沒法確定