小弟有一問題向各位前輩大俠求助:
3 O8 B0 v( ?1 Z; z 現小弟用一個2線接近開關(感應距離70mm),,串在一個DC24V的中間繼電器和時間繼電器中(兩個并聯),,工作時電流實測為80ma。 5 ?* x* ^ y) V5 {' V' r3 u
接線方式:電源正極 接近開關輸入 接近開關輸出 5408二極管 中間繼電器和時間繼電器的正極 繼電器負極直接接電
- S- u+ p& ?2 i+ Z1 q- b 源負 電源是蓄電池
+ L( z, v/ Q6 I% _/ ]/ |% a 接近開關的輸出端接了一個5408二極管,,接近開關輸出電流200ma(標簽上寫的),。
2 B, f" Z( r5 }' @3 @
. O6 L0 ?" A$ v7 [/ g
出現的問題: 工作幾次之后繼電器就無法工作,用萬用表測量接近開關的輸出端顯示有24V電壓,,但接通繼電器電路時電壓 % g. O1 s, Q# y, U( ]8 ^9 ]
顯示0V,。 設備上一共有4個接近開關,現剛開始測試已經有一個出現這個問題,。
9 X" E7 C( \( a8 ~: Y0 D9 o$ {% d2 L% R7 h
請問是接近開關的驅動電流太小了嗎,? 還是電路有問題(繼電器沒有續流保護),或者是元器件本身的質量問題,?