七七影院色七七_免费观看欧美a一级黄片_亚洲综合久久久久久中文字幕_国产999999在线视频免费观看,国产小视频无码,国产精品亚洲日日摸夜夜添,女人高潮潮叫免费网站,久久影院国产精品,日韩成人在线影院,欧美囗交XX×BBB视频,色在线综合高清

機械社區

標題: 三相電缺相問題 [打印本頁]

作者: 超越自己    時間: 2013-3-29 17:28
標題: 三相電缺相問題
  今天忽然想起這么個事不知道大家經歷過沒有,,小的時候家里停電,,有的時候沒有停,但是白熾燈亮,,就是和正常的時候不一樣,,老家人都說是缺一相電,,可是我們一般都是用的是單相電啊,電機才用三相電,,肯定就不是缺一相電的原因了吧,,什么原因大家說一下,,挺好奇這個事的。
2 c5 s3 k" L% r. C* R5 V$ r5 E5 e
作者: 34560107    時間: 2013-3-29 17:35
電壓低
作者: WUHANLIST    時間: 2013-3-29 17:53
老大,,供電是送的三相電,,但是為了平衡,一部分用戶接這一相,,另一部分接另一相,。
作者: 孤若流星    時間: 2013-3-29 17:57
一般供電所是三相電吧?0 [6 `" r1 i4 Z$ t' s) ^9 H

作者: ttlegyq    時間: 2013-3-29 17:59
三相不平衡
作者: okplc    時間: 2013-3-29 18:16
發電和供電是送的三相電380V,,但是為了平衡,,一部分用戶接這一相,另一部分接另一相,。
8 Z6 ?& }4 d* E" w
作者: ldf9766    時間: 2013-3-29 19:26
這個說起了可能會比較繞,,發電機出來和配送電過程中都是三相的,一般我們用的民用電(住宅)都是接的其中的一相,,所以一般稱其為單相電,。配送電一般采用的是“三相四線制”或“三相五線制”即三條相線、一條中線(變壓器中性線),,一條地線,。相線之間的電壓是380V,各相線和中性線之間的電壓就是我們家里使用的“單相電”------220v了,,這條相線就叫做“火線”,,中性線就叫做“零線”。過去在農村,,經常只拉一條火線,,另一條線就直接接大地了,樓主說的那種情況大概是“感應電”,,一般是由于斷路引起的,,感應電電壓不夠220V,所以燈的亮度不夠,。對于三相電來講,,若是電機,斷了一相,,就叫“缺相”,,這時電機就不會轉了。
作者: crazypeanut    時間: 2013-3-29 20:44
回答你另一個問題,,三相異步電機,,如果一相斷路,依然可以運行,,但是這個時候是以單相方式運行的,,運行電流大大增加,,時間短了沒事,長了就會燒毀電機,,所以一般都設置檢測保護裝置,,一相斷路就切斷負荷
作者: trilemma    時間: 2013-3-30 21:35
樓上說的都很正確。還有一點,,家用的”三相插頭“其實也只是一相火線,,一相零線,第三根線是地線,,是將用電器的外殼短接到大地的線,。這是真正的0V。而零線有時可能還有不小的電壓,。+ }6 v1 T& H5 g5 L7 Z

作者: 超越自己    時間: 2013-3-30 21:40
謝謝大家的回復,,不過我問的那個問題大家說法不太一樣,到底是怎么回事呢,,家用單相電,,是相電壓,,燈可以發光但是不是額定功率,,
作者: 零度開始    時間: 2013-3-30 22:26
我覺得應該是電壓低了造成的。那時候變壓器功率小,,線路是鋁線,,線徑細,所以會造成電壓低,。而那時候好多人對三相電和單相電根本就搞不清怎么回事,,一個村里也不定有個明白人,所以就以訛傳訛的說是缺了一相電�,,F(xiàn)在都有很多人搞不明白,,以為家里兩根線就是兩相電。
作者: trilemma    時間: 2013-3-30 23:32
超越自己 發表于 2013-3-30 21:40 . j- @9 r1 B; l1 _: o
謝謝大家的回復,,不過我問的那個問題大家說法不太一樣,,到底是怎么回事呢,家用單相電,,是相電壓,,燈可以發 ...
! D4 [7 `# k4 {2 _
上網查了一下,的確有”缺一相“的說法,,只不過這個缺一相是指的電網變壓器高壓輸入端缺了一相,。因為感應原因,缺相的這條線上還是會有約1/2的電壓,,而低壓輸出端則會有兩相都降為1/2電壓,。如果你恰好用了這兩相中的一相做火線,,壓降不足自然燈也就變暗了。
$ p2 |% Y) t. I, H- U8 t
作者: 北京機床維修    時間: 2013-3-31 12:07
我也來個說法:現在農村有用三相電的,,也有用單相電的,,如果用單相電的家庭的相線斷線的話,恰巧用三相電的用戶也和你同時斷了這根線,,那么他的三相電另兩相電壓會經過你的這根斷了的相線對地產生回流,,這時,你的電壓就不是220V,,而是低很多,,低到什么程度取決于三相電用戶的實際使用功率。理論上來說,,如果是感應電的話,,電流不會太大,能輸出的功率也很小,,如果感應電都能達到這么大的電流,,那我們還用什么變壓器輸出?直接用感應電升壓不就完了,?這樣會不會更省電,?(注:這樣說的原因是你所用的相線不是只有你一個人用,所以這根相線的負載,,也就是對地電阻會很小的,。變壓器的那邊零線也是深埋大地的。)個人愚見,,也不知道到底對不對,。% C' ^. Y" H( |* X. w

作者: 北京機床維修    時間: 2013-4-2 19:47
其實還可以換一個角度去想,如果是變壓器那邊的零線斷了呢,?這時,,我們三根镜膯蜗嚯娪脩艟偷扔诎盐覀兊膬膳_(tái)負載同時串接到了兩根相線上。這時的電壓可就不好說了,,功率大的電壓就變低了,,因為受功率小的用戶的電流節流影響,而小功率用戶就慘了,,他的電壓會高出很多,,可能會達到300多伏,這時,,等待他的就是燒壞家用電器,。
作者: Scott_科平    時間: 2013-4-2 23:10
家用采用三相四線制,其中三條是火線,另外一條是零線,,只需要接一條火線,,加一條零線就可以供家用照明。
作者: shenwuqang    時間: 2013-4-3 12:14
看書去吧,,越聽越不明白,。
作者: pl99    時間: 2013-4-5 15:43
要檢查配電房內的零線是否接觸良好,如果接觸電阻過大電壓肯定就不正常,。
作者: 晶元新材    時間: 2013-4-7 16:02
電位差% A* a' o( c: W* O5 ?

作者: wangbin11    時間: 2013-5-3 16:07
晚上電壓會下降,,主要源自線路壓降,網上用電高峰,,電流上升,,線損增大,供電電壓一定,,故
作者: 古鈺濤    時間: 2013-8-18 22:04
村里的電網是三相五線制,,3根高壓線進入變壓器,出來四根線(三火一零),。家庭用電是任意一根火線與零線結合,,如果你家沒電而鄰居家(火線與你家不同)有電,這說明你家的火線沒電即缺相電,。這樣會造成三相電流電流不平衡,,有電的用戶會出現燈光很暗




歡迎光臨 機械社區 (http://97307.cn/) Powered by Discuz! X3.4