七七影院色七七_免费观看欧美a一级黄片_亚洲综合久久久久久中文字幕_国产999999在线视频免费观看,国产小视频无码,国产精品亚洲日日摸夜夜添,女人高潮潮叫免费网站,久久影院国产精品,日韩成人在线影院,欧美囗交XX×BBB视频,色在线综合高清

機械社區

標題: PNP型傳感器和三菱PLC可編程控制器,,請教 [打印本頁]

作者: jxqgp    時間: 2013-4-20 14:31
標題: PNP型傳感器和三菱PLC可編程控制器,,請教
請問可以用做信號輸入嗎?我用了一個PNP型傳感器接入三菱PLC可編程控制器上,傳感器上面的燈亮,,但PLC上面的信號不亮,,這是什么原因,?請高手指教,,謝謝!
作者: hdj3708    時間: 2013-4-20 15:10
三菱的PLC是日系PLC,你的傳感器選錯了,PLC數字量輸入模塊一般可分為兩類:一類的公共輸入端為電源0V,,電流從輸入模塊流出(日本模式),,此時,一定要選用NPN型接近開關;另一類的公共輸入端為電源正端,,電流流入輸入模塊,,即阱式輸入(歐洲模式),此時,,一定要選用PNP型接近開關,。千萬不要選錯了。
作者: jxqgp    時間: 2013-4-20 15:25
謝謝大俠,,我用的PNP型傳感器是電機上自帶的,,現在換了NPN型的
作者: 桂花暗香    時間: 2013-4-20 15:26
現在的PLC輸入,大都是雙向發光管,,光電隔離,,要看你怎么接的線,從電位知道電流的流向,。而 PNP  NPN記住一點 就是從P到N 才能流過電流,,這就是正向。反之不通,。只有正向電位才能使串聯的PLC輸入點接通,。
作者: jxqgp    時間: 2013-4-21 13:42
桂花暗香 發表于 2013-4-20 15:26
4 ~6 \! [* r9 [+ E5 j; P( f現在的PLC輸入,大都是雙向發光管,,光電隔離,,要看你怎么接的線,,從電位知道電流的流向。而 PNP  NPN記住一 ...

, u+ O* C9 g+ U% s你說的我不是很清楚,,可能是剛接觸這個,,不怎么懂,我現在三菱PLC輸入公共端是0V,,輸出公共端是24V,,電源是用交流220V的電源,PNP型傳感器是電機上面自帶的,,其他都是NPN型傳感器,,信號接入后,,NPN型傳感器正常,,但PNP型傳感器燈會亮,就是PLC上的對應得的燈不亮,,有什么最簡單的辦法就是不換傳感器可以讓它正常工作,?
作者: 桂花暗香    時間: 2013-4-21 21:43
只要 PLC輸入接口發光二極管能亮的傳感器接法都行。
作者: zlz917426419    時間: 2013-4-22 18:34
來學習
7 ]% c; S, L# E4 ^; k& l
作者: jxqgp    時間: 2013-4-22 18:41
桂花暗香 發表于 2013-4-21 21:43
. h7 T3 m7 K- h  e- L只要 PLC輸入接口發光二極管能亮的傳感器接法都行,。

8 E' K& K: I: v% k! |謝謝這位大俠,!
作者: jxqgp    時間: 2013-4-22 18:45
zlz917426419 發表于 2013-4-22 18:34 & q, v# F, r, |% j& J
來學習

3 `& D( S% K7 a/ G: w7 Z; W還請問這位大俠PNP型傳感器該怎么接入三菱PLC可編程控制器,傳感器上有三根線,,分別是茶色,,藍色,紅色,,這三根線該怎么接才能讓傳感器亮的同時,,可編程控制器上對應的信號燈也亮
作者: zlz917426419    時間: 2013-4-23 12:12
真是不好意思啊,我目前只是小蝦,。真的無能為力,,學習中
作者: jxqgp    時間: 2013-4-23 17:39
桂花暗香 發表于 2013-4-21 21:43
" a" w5 w9 K# X5 t, ?只要 PLC輸入接口發光二極管能亮的傳感器接法都行。
& }, K2 J9 B. \* \2 Y0 ]! l) \' L
0 z5 n! A" a- c% u# D* b
還請問這位大俠PNP型傳感器該怎么接入三菱PLC可編程控制器,,傳感器上有三根線,,分別是茶色,藍色,,紅色,,這三根線該怎么接才能讓傳感器亮的同時,可編程控制器上對應的信號燈也亮
作者: 桂花暗香    時間: 2013-4-23 20:05
核心提示:工業控制中PLC與傳感器應用非常廣泛,,本文針對PNP型傳感器與三菱FX2N型PLC信號不匹配的問題,,提出了解決的方法,經實驗證實解決方法可靠,、簡單,、實用,。+ Q) U! A: Z: w" O1 M
4 S  Y3 Q; l# b3 z
& Q2 ^2 `+ G8 o- F# b4 w8 p) D
    第42屆世界技能大賽機電一體化項目選拔賽比賽設備是FESTO公司的MPS。比賽規定各參賽隊自帶PLC設備,。由于FESTO公司的MPS采用PNP型傳感器,,與其配套的PLC必須是源型輸入的,筆者所在學校教學所用PLC皆為三菱FX2N型的PLC,,其輸入接口為漏型,。那么,如何將PNP型傳感器與漏型輸入的FX2N型PLC相匹配呢,?經過筆者分析總結,,一般可以采用以下幾種方法解決。
( x6 ?+ n. A( H6 z9 @' N$ }" z   一,、加中間繼電器轉換/ H5 M8 m* g! G* X. |) o
  如圖1所示,,PNP型傳感器控制中間繼電器K,當傳感器檢測到目標發信時,,中間繼電器線圈得電,,其觸頭閉合,接通PLC的輸入端,。此種轉換方法,,對于編程沒有任何影響,中間繼電器線圈電壓類型選擇與傳感器相匹配即可,。缺點是所需信號有多路,,則中間繼電器數量較多,設計的接口板體積較大,,接線較復雜,,同時由于PLC自帶的24V電源不能驅動多路中間繼電器,需另外配備外部電源,。
9 y* `& r4 x, @% B   二,、加下拉電阻
8 m  y8 O% U2 ^+ n$ D   當PNP型傳感器與漏型輸入PLC直接相連時,由于傳感器內部輸出端與0V間的電阻很大,,無法提供電耦合器件所需要的驅動電流,,因此需要增加“下拉電阻”,如圖2所示,。增加下拉電阻后應注意,,此時的PLC內部輸入信號與傳感器發信狀態相反,即傳感器發信時,,“下拉電阻”上端為24V,,光電耦合器件無電流,內部信號為“0”,;未發信時,,PLC內部+24V與0V之間,,通過光電耦合器件、限流電阻,、“下拉電阻”經公共端COM構成電流回路,,輸入為“1”。此種轉換方法,,只采用1只“下拉電阻”,,成本較低,接線較簡單,,無需外部電源,。/ y4 ?  ]+ q& L/ Z8 }
4 R. ?  \5 ~4 l6 x5 N
百度來的) U8 l( ?+ |) ?
  下拉電阻的阻值主要決定于PLC輸入光電耦合器件的驅動電流、PLC內部輸入電路的限流電阻阻值,。通常情況下,,其值為1.5~2kΩ,計算公式如下:
! B4 r" S7 D7 P' R) X: [8 q8 H9 u* ]% _   R≤(U-1.5)/I-r* l: a+ Z: b& r
  式中:
' `2 C  ~& @6 f   R——下拉電阻(kΩ),;
* X  v  y2 g7 }9 W, ?   U——輸入電源電壓(V),;* ~" H$ h' K* @) f: _+ }/ D& Y8 \
  I——最小輸入驅動電流(mA),取4.5mA,;7 ?' Q. q& T4 h+ h9 X. ]) e% i
  r——PLC內部輸入限流電阻(kΩ)。
8 y2 }' T% [) _+ X   公式中取發光二極管的導通電壓降為1.5V,。
' U+ f2 q/ `0 `+ R5 c! b- a! c6 Q   二,、懸空PLC公共端COM端直連PNP傳感器進行轉換- M1 L1 e9 y$ N: u* w) c9 n1 y
  如圖3所示,把外接電源的0V接PLC+24V端,,COM端懸空,,用外部電源與PLC輸入電路形成一個回路,由于PLC內部輸入是雙向的光電隔離電路,,故當傳感器有信號時,,PLC輸入驅動信號從外部電源+24V端、傳感器,、限流電阻,、光電耦合器件、PLC+24V端,、外部電源0V端構成電流回路,。此種接法,無需外部任何器件,,接法簡單,,經實踐后證明工作可靠,具有很強的實用性,。需要注意的是,,PLC的COM一定要懸空,,不能與任何端子相連接。% E7 s" b8 w* ^# l0 K
  三,、選擇具有S/S端子的PLC
% r/ [6 k3 X* y   現在新型的PLC已經具有混合型輸入電路的S/S端子,,如三菱的FX3U型PLC。S/S端子與內部電源是非固定相連的,,根據需要才與內部電源或外部電源的正極或者負極相連,。作為源型輸入時,S/S端子接 PLC內部電源的負極,;作為漏型輸入時,,S/S端子接PLC內部電源的正極。這樣,,可以根據現場的需要來接線,,給接線工作帶來極大的方便,從而解決兩個系列的兼容問題,。