七七影院色七七_免费观看欧美a一级黄片_亚洲综合久久久久久中文字幕_国产999999在线视频免费观看,国产小视频无码,国产精品亚洲日日摸夜夜添,女人高潮潮叫免费网站,久久影院国产精品,日韩成人在线影院,欧美囗交XX×BBB视频,色在线综合高清

機械社區

標題: 氣路欠壓——用氣大戶的附近"居民“投訴——求助 [打印本頁]

作者: tk6627963    時間: 2013-10-5 12:21
標題: 氣路欠壓——用氣大戶的附近"居民“投訴——求助
5 d/ n% n( ~- M  ^
我們常采用的是集中供氣,,安瑞科螺桿壓縮機,,氣壓在0.62MP佐佑% ~& b. G5 Y( f

1 u& @( S1 F8 l1 V6 Q1 j現在一個用氣大戶[板材拋丸處理的濾筒除塵器],需要脈沖大流量吹氣,,雖然有一個1立方的儲氣罐,,但附近用氣量很小的塔沖氣壓下降至0.4
4 d( F9 N4 |& d3 @) L
# ]0 l" V7 m" L0 u$ O: n" f0 A
低于額定氣壓不能正常工作
' t( |# S9 j. h8 \. J/ g6 p
6 h$ C3 K2 I+ z9 ~5 ]  \  Z) n現在想到三種解決辦法:
  \+ S: }+ R0 I' `+ d1.增加一個0.2立方的儲氣罐! m" J3 E( }0 x& ^$ i8 {& c
2.增加一條供氣線路
+ b+ t) a* a5 @* G3.配一臺空壓機
7 g) R  H! i1 _5 D0 A: F! N% ?
/ ~3 m" ~2 s2 E! k希望哪位大俠能指點一二* P# t8 }9 W& ~4 D# z7 @( M5 s4 W

/ \5 T9 {6 s( o* U' |
" w+ N! y* t2 d/ x
' Q/ ^0 f2 S% N: a% K
. |! p: ~0 [: W  S
作者: g2096    時間: 2013-10-5 12:33
儲氣罐的大小要算一下。  |# ?3 Y$ {0 f7 h$ i8 l( v
連續生產的盡量大點,。
作者: ┌;夕灬.°    時間: 2013-10-5 12:34
感覺單獨加一條供氣線會好些
作者: yantouchang    時間: 2013-10-5 13:49
本帖最后由 yantouchang 于 2013-10-5 13:55 編輯 2 M, P" N6 l! K. g# g+ i& _
% O' m. M' ~" Q
俺之前也遇到一個類似問題,,空壓機放在A廠房,B廠房需要用氣,,客戶用一根管接過去后發現B廠房氣壓不足,。客戶只負責氣源,,其他問題要我們解決。開始的方案也是增加一個儲氣罐或者在配一臺空壓機(增加成本),,后來老大問起此事,,老大問“管路壓損跟流量流速有沒計算過?空壓機性能曲線在哪里,?”俺們不做聲(沒有去查,,也沒計算)。后來查空壓機的性能曲線發現空壓機夠用,,然后俺就想:“是不是增加一個儲氣罐就行了,,如果很多氣缸同時開啟用氣量大,加一個儲氣罐就能解決問題”,,但是這樣處理,,購買氣罐的錢要我們自己掏,接著俺就計算了一下總供氣量跟管路壓損,,原來是輸送管道太小了,,壓損大,要求客戶換輸送管路就可以�,?蛻魮Q了管路后使用沒有出現問題,。9 Y6 F1 p/ ]4 j, q  [8 f
  `; H7 U" E. j1 v
所以后來我做事開始喜歡計算,算過之后心里有底,,也好說服客戶,,說服領導。
# U$ k. b/ w4 o) z9 }6 A5 v& W3 }$ ]我手上有一個關于風送的書,,里面講的問題比較全面,,傳到了附件中,希望對你有用,。
作者: ahway    時間: 2013-10-5 13:51
國產濾袋式除塵器,?額定壓力設定6Bar,低于就無法啟動,?
) l" H; h) r8 ]1 x脈沖電磁閥的啟動壓力應該在1.5Bar(內先導式)左右,,4Bar就不工作猜想是避免氣流量不足,無法有效脈沖反吹,。脈沖頻率多少,?設計流量多大?
3 b; x. _  n- Y% }$ i8 L  _頂部的氣包都撐不過的話,,如果不想大改那就增加儲氣罐容積或者額外引氣路保證壓力穩定,。
" \+ N/ [* m4 C1 Z' [如果電磁閥設計流量Cv在10以下,可以考慮更換高頻電磁閥,。
作者: wang10705    時間: 2013-10-5 14:53
yantouchang 發表于 2013-10-5 13:49 0 y5 C& r# P  Q" v. @* @( i
俺之前也遇到一個類似問題,,空壓機放在A廠房,B廠房需要用氣,,客戶用一根管接過去后發現B廠房氣壓不足,。客戶 ...
% ?# p7 p' W3 }( d! t1 O
兄弟,,可否發我郵箱一份,,[email protected]謝謝
作者: 李成億    時間: 2013-10-5 15:25
可以把脈沖頻率延長。
作者: yantouchang    時間: 2013-10-5 16:06
wang10705 發表于 2013-10-5 14:53 , E5 t/ D$ {2 F6 b" o
兄弟,,可否發我郵箱一份,,[email protected]謝謝

" Y1 W" E9 ~' Y  v8 O. O3 J不好意思,電腦給屏蔽了,,發不了,。
1 |8 X$ V7 x% e' L  h! T
作者: 櫻木花道1    時間: 2013-10-5 16:41
不是有增壓泵嗎?可是查詢看看
作者: tk6627963    時間: 2013-10-5 17:46
櫻木花道1 發表于 2013-10-5 16:41
% ]7 [& g$ B1 I6 w不是有增壓泵嗎,?可是查詢看看

8 c# |( l9 Q( B, |" a: j. D找到了,,這個比較好,,應該是理想的方案,謝謝,!) P9 f. h: b5 o0 X

作者: 櫻木花道1    時間: 2013-10-5 21:05
tk6627963 發表于 2013-10-5 17:46 + A6 n& Y% w' }: N1 k$ o$ V3 A  }
找到了,,這個比較好,應該是理想的方案,,謝謝,!
5 c( G" J7 t( W# y1 K& K- D  k
有機會交流交流,295006949# i4 @* l* ?% y1 o5 ^2 z

作者: bbtfcjy    時間: 2013-10-6 00:38
4樓說的很好
作者: tk6627963    時間: 2013-10-6 10:56
yantouchang 發表于 2013-10-5 13:49
/ ]0 I2 I0 k/ t+ ~# g俺之前也遇到一個類似問題,,空壓機放在A廠房,,B廠房需要用氣,客戶用一根管接過去后發現B廠房氣壓不足,�,?蛻� ...

# s# ^! F! M, n# D( J) k9 q我也考慮是送氣量不夠導致欠壓，加儲罐沒用的,,除非加一個1立方的儲罐,,能用一上午不掉壓,估計有效果,,% `4 o7 _( w8 a) Q$ `0 {

: s' `- u, B  {- J. l1 I( t7 S# T: k/ H剛剛打電話給塔沖廠家了,,建議加儲罐或加氣路1 F9 c" ?. Z5 Z

# r$ [1 G& E/ ~/ W2 R2 [' q我還沒計算氣路的水頭損失,
8 h- o, _" E& G% j6 r0 u5 f3 Q' S7 M# X- x! j
現在考慮如果末端0.4MP流量夠的話,,用增壓泵是最經濟的解決辦法
! `8 b% \6 a& O; ^" s2 S5 D& a. \- u
單獨為一臺機器安裝氣路老板肯定不答應
1 Y# Z0 R* S( T/ T2 T2 T
作者: tk6627963    時間: 2013-10-6 10:58
ahway 發表于 2013-10-5 13:51 5 _1 K% J  I. j2 N# M3 ~' t" j; U
國產濾袋式除塵器,?額定壓力設定6Bar,低于就無法啟動,?. w* u4 m% ^3 i' ~( H: f. u7 @
脈沖電磁閥的啟動壓力應該在1.5Bar(內先導式)左 ...

% s) A8 g8 Q# v4 p( }' ], m" L' K是數控塔沖,,氣壓低于0.5MP就罷工了
& C% I/ s. e" R2 d$ y) h% e0 [5 v( P; v# x4 u3 v
因為這個沖頭有吹掃功能,氣壓太低了這個功能無法實現,,# Y3 G- e+ z1 ~4 i

作者: tk6627963    時間: 2013-10-6 11:03
我是這樣一個思路,,除塵器是用氣大戶,末端氣壓是0.4~0.5,,我引出一個支路,安裝增壓泵之后,,300L/min的用氣量,,! r7 t5 B* P( h: c$ A$ p6 F" x
! w+ t2 {# S5 O, x4 \0 s3 [
相當于九牛一毛,應該不會有啥影響,,保險起見,,我先查查這一大支路的設計送氣量
作者: tk6627963    時間: 2013-10-8 17:14
本帖最后由 tk6627963 于 2013-10-8 17:19 編輯
5 d8 L  m/ G4 X6 g0 ~) k
tk6627963 發表于 2013-10-6 10:58 " G/ h( G' L* [
是數控塔沖,氣壓低于0.5MP就罷工了( a) N/ D' V  L6 g1 O; d' W$ C

! Q1 \( \: v6 o: s. l因為這個沖頭有吹掃功能,,氣壓太低了這個功能無法實現,,
# ^' o5 {, t9 b( I- g8 I: K
我也覺得增壓泵是比較好操作的解決辦法,,相當于從除塵器的用氣量里勻出較小一部分




歡迎光臨 機械社區 (http://97307.cn/) Powered by Discuz! X3.4