七七影院色七七_免费观看欧美a一级黄片_亚洲综合久久久久久中文字幕_国产999999在线视频免费观看,国产小视频无码,国产精品亚洲日日摸夜夜添,女人高潮潮叫免费网站,久久影院国产精品,日韩成人在线影院,欧美囗交XX×BBB视频,色在线综合高清

機械社區

標題: 變壓器輸出電流變小是什么問題 [打印本頁]

作者: 安元機電設備    時間: 2014-1-15 09:38
標題: 變壓器輸出電流變小是什么問題
如題,,有一組變壓器,,正常輸入380V三相,,輸出150V,,240A.現在電壓影響不大,,但電流只有165A,望解答,!謝謝,!
作者: 成形極限    時間: 2014-1-15 10:01
電流與負載有關的,。只要變壓器輸出電壓達標就是沒問題的,。變壓器只是變壓,,電流由負載決定
作者: 燕客    時間: 2014-1-15 16:30
或者加了電容補償, 功因數少了. 再或者, 端子氧化, 電阻大了(端子及變壓器肯定有溫升). 如功因數事前及事后是都是正常(如0.8馬達負載), 相差了91KW