想將數顯千分表的數據丟到PLC里面,,是否有高手,?
[打印本頁]
作者:
昆山量具_張
時間:
2014-3-1 17:46
標題:
想將數顯千分表的數據丟到PLC里面,是否有高手,?
7 q* P: {$ c- u: Q
大部分廠家的數顯量表都能支持和電腦相連接了,,想問下 如果我想將數顯的千分表 通過RS232或者RS485接口與西門子的S7-200通訊,有沒有高手做過這方面的案例,,支持下,!
. i/ b0 A9 b* ^# y1 q2 h
謝謝!
* e, m6 d# K$ K- W" L3 S
表的品牌是 瑞士sylvac 數據線輸出口是 RS232的 下如圖
9 [; b) T3 y" w7 x# @! T+ Y2 p
[attach]312446[/attach][attach]312445[/attach]
+ |1 X1 V% O) A0 O9 x2 a& p
- ^! Q. _% E( J% N f; a) N
作者:
2266998
時間:
2014-3-1 17:54
這個很簡單,知道你原始測量數據的‘初始碼’,,做一個變換就可以了,,你要有這個表的詳細說明書,現在的表,,都應該有一個數據接口,,你讀一下說明書,就看到該怎么玩了,,
作者:
mark91189
時間:
2014-3-1 20:06
這很容易達成~只要格式可以通的起來就沒問題
作者:
鰻魚雞湯飯
時間:
2014-3-1 22:43
這種表輸出的都是ASCII碼,,通過com口監視軟件,先把輸出的ASCII碼解讀出來(說明書中會有ASCII碼的說明),,然后通過plc指令轉換成16進制碼,。
作者:
昆山量具_張
時間:
2014-3-6 15:54
謝謝各位熱心幫忙,樓上講的 都太理論,,給點實際的案例吧,!
作者:
昆山量具_張
時間:
2014-3-6 15:58
我可以提供下 說明書,有興趣的 供方可以與我聯系,,15962622219.
作者:
JXTTTTT
時間:
2018-8-6 14:59
我又來賺威望啦�,。�,!