七七影院色七七_免费观看欧美a一级黄片_亚洲综合久久久久久中文字幕_国产999999在线视频免费观看,国产小视频无码,国产精品亚洲日日摸夜夜添,女人高潮潮叫免费网站,久久影院国产精品,日韩成人在线影院,欧美囗交XX×BBB视频,色在线综合高清

機械社區

標題: 最近做的真空吸盤氣路 [打印本頁]

作者: 野路子    時間: 2014-10-29 10:11
標題: 最近做的真空吸盤氣路
(, 下載次數: 138)
最近做的移載機吸盤氣路,。
設計時的思路
1.電磁閥右端帶電,,吸盤吹氣,,可以清理工件表面雜物,。
2.工件表面不是太平整,當有一個吸盤沒有吸住時,,不影響其他吸盤吸力,。
3.增加負壓檢測,當負壓到達設定值時,,移載機開始動作,。


作者: 真的是跑龍套?nbsp;   時間: 2014-10-29 10:18
支持LZ下   學習了
作者: 麥兜大俠    時間: 2014-10-29 10:25
學習了
作者: toafy    時間: 2014-10-29 10:36
關于第二條不太明白:如果其中一個吸盤沒有吸住,那么負壓檢測就很難達到設定值,,對其它兩個吸盤的吸力應該有影響才對啊,。
作者: WUHANLIST    時間: 2014-10-29 10:37
不錯
作者: 野路子    時間: 2014-10-29 11:01
toafy 發表于 2014-10-29 10:36
關于第二條不太明白:如果其中一個吸盤沒有吸住,,那么負壓檢測就很難達到設定值,,對其它兩個吸盤的吸力應該 ...

每個真空吸盤的上部有一個真空止回閥,真空吸盤沒有吸住工件時,,由于壓差,,真空止回閥會自動關閉。真空止回閥上有一個固定通氣孔徑,,這個選合適就可以了,。

作者: w91678    時間: 2014-10-29 11:49
設計的很好,原理正確,,保護得當
作者: zgsdcrc    時間: 2014-10-29 11:59
有創意,。
作者: 天天喝水啊    時間: 2014-10-29 13:32
兩位三通雙控的電磁閥有這種型號嗎
作者: du_best    時間: 2014-10-29 15:09
不錯呦,!
作者: 塵世天涯    時間: 2014-10-29 17:47
真空止回閥的符號是否標錯了?這個符號表示的是單向節流閥,,還是真空止回閥也是用同樣的符號,?
作者: 吉布嶼    時間: 2014-10-29 20:59
新手看著還是沒有錯誤的,不知道大神們有什么見解
作者: 天空2014    時間: 2014-10-29 22:57
真空吸盤氣路一般都是這樣設計,,很普遍很基本的
作者: 半截磚頭    時間: 2014-10-29 22:58
學習了不錯
作者: xiuguoz    時間: 2014-11-1 10:01
本帖最后由 xiuguoz 于 2014-11-1 10:05 編輯

我看了你二位三通閥,,接口應該都在一個位上面,你怎么跑兩個位上接出口了,。還有單向閥  是不是多余了,,有真空止回閥了。
(, 下載次數: 24)
作者: 毛啊毛阿毛    時間: 2014-11-1 10:08
x學習
作者: 余龍12    時間: 2014-11-1 10:26
借鑒下
作者: sybhua    時間: 2014-11-1 16:40
出負壓端的,,單向閥有沒有必要,,要的。,?
作者: 山西小黑    時間: 2014-11-2 13:32
這里還少一個真空破壞閥,,也就是說吸起來了,怎么放下,!
作者: ahway    時間: 2014-11-2 22:12
個人淺見:
1. 吸盤配真空閥,,沒有必要配單向閥。單向閥有最低開啟壓力(如1.5Bar),,如果一定要,,那應該是在旁邊的反吹支路上;
2. 與其用雙電控兩位三通電磁閥,,還不如用兩個單電控兩位三通電磁閥,。成本、穩定性都會好一些,;
3. 現有氣路中閥門常開,,浪費壓縮空氣。


作者: 野路子    時間: 2014-11-3 09:09
ahway 發表于 2014-11-2 22:12
個人淺見:
1. 吸盤配真空閥,,沒有必要配單向閥,。單向閥有最低開啟壓力(如1.5Bar),如果一定要,,那應該是 ...

感謝大俠指導

關于第一點,,開始的想法是當壓縮氣源不穩定的時候可以起保護作用,現在查了下樣本開啟氣壓0.1Kgf/cm2,,這個單向閥還真是多余了,。第二點,大俠和我們總工的意見一致,,真空氣路用一個閥,,吹氣氣路也用一個,,同時也可以避免浪費壓縮空氣。

現在有一個比較擔心,,就是移栽機在工作過程中,,假如氣源壓力波動,或者突然氣源中斷,,導致真空吸盤負壓不足,,工件會中途墜落,不知大俠有沒有比較好的保護氣路,。

作者: Mechanical.Mr.    時間: 2014-11-3 12:47
原理沒錯,,也有防呆功能,不知具體效果咋樣,?
作者: 七武海    時間: 2014-11-3 16:55
學習了,!
作者: ahway    時間: 2014-11-3 22:46
本帖最后由 ahway 于 2014-11-3 23:06 編輯
野路子 發表于 2014-11-3 09:09
感謝大俠指導

關于第一點,開始的想法是當壓縮氣源不穩定的時候可以起保護作用,,現在查了下樣本開啟氣 ...

抓取大幅面板材的時候,,如果擔心移動過程中斷電、斷氣導致拋料,,建議吸盤加裝保壓閥,,參考ABB抓取PIAB應用案例:
(, 下載次數: 44)

(, 下載次數: 52)

圖中紅色部分上方為PIAB真空發生器,下方為PIAB piSecure真空保壓閥,,當壓縮空氣斷掉時能夠保證10~30分鐘的真空度,,避免掉板。
(, 下載次數: 48)
作者: 無品老羅    時間: 2014-11-4 11:53
野路子 發表于 2014-10-29 11:01
每個真空吸盤的上部有一個真空止回閥,,真空吸盤沒有吸住工件時,,由于壓差,真空止回閥會自動關閉,。真空止 ...

學習了真空止回閥的使用,。
但是有個問題:再吹氣的時候,氣流會通過三通分流,,經過真空止回閥,,單向閥,出真空發生器漏出去一部分,。這個有沒有考慮,?

作者: 無品老羅    時間: 2014-11-4 12:01
ahway 發表于 2014-11-2 22:12
個人淺見:
1. 吸盤配真空閥,,沒有必要配單向閥,。單向閥有最低開啟壓力(如1.5Bar),如果一定要,,那應該是 ...

2. 與其用雙電控兩位三通電磁閥,,還不如用兩個單電控兩位三通電磁閥,。成本、穩定性都會好一些,;
第二點,,竟然換成兩個單電控閥,為什么不直接換成兩個兩位兩通閥呢,?
作者: wpj1981    時間: 2014-11-4 12:27
學習學習,,很好




歡迎光臨 機械社區 (http://97307.cn/) Powered by Discuz! X3.4