標題: 自己設計了一個自來水管路,,請教社區高手 [打印本頁]

作者: 張祥    時間: 2014-11-18 14:40
標題: 自己設計了一個自來水管路,,請教社區高手
自己設計了一個自來水管路,如圖中設備需要間斷的加水,,電磁閥C關閉時,,電磁閥D打開,,水泵電機電流會偏大,如何在最多增加一個電磁閥的情況下實現管路設計合理,?(允許增加單項閥)
* P% U+ w# X+ U- L1 k
) Q* w8 d" Y9 s% z& M
: k2 r  v$ Y8 b; c7 t# W4 a, a' l$ i$ F% g6 ~. _' T! f

" f6 ]* z' X. e" m" y  c3 [: |( L& ]5 K# ~$ M1 }
6 k* O$ S% h  m4 Y0 d  b. K
" n% `5 m9 i0 ]: Z
  V* E: K7 u* F: w

, I" ~0 a: V* B# a4 @
1 ?0 ?' H! P+ L# ?+ Z, |3 ]4 F1 ]$ N! ?" f
9 ]% U! `5 e2 Y- S0 R  N. x4 ]
9 [8 d6 v1 W( V; m$ J' e

* |9 J9 T1 q% R7 h6 q8 V3 S2 q5 V; U

9 p" }! X: I4 s[/img]$ r- p. @$ m' X8 Z+ O. g/ W
2 N: q: [6 p& E% y9 o$ I! W+ ^  V

+ V3 P0 B9 G9 X. s8 |* k" V# v+ y( W  Z& G6 Y; m

作者: tjtgdlf    時間: 2014-11-18 15:08
不知增壓泵是什么泵,?若為離心泵可直接去掉電磁閥D。
作者: 36261472    時間: 2014-11-18 15:37
還請樓主確認一下C關閉,,D打開,,管路中水流的方向
作者: zyz4190    時間: 2014-11-18 15:43
閥D單獨回水即可!
作者: tjtgdlf    時間: 2014-11-18 16:34
離心泵出口全開功率很大,,出口封閉流量為零功率很小,。
作者: yantouchang    時間: 2014-11-18 16:48
有沒有想過電機為什么會過載?你單獨開啟D時泵相當于自循環,,管損很小,,入口壓力提高,流量加大導致過載,。你把D的回水管接小點回到水箱就沒事了,。設計也有些問題,C,、D電磁閥損壞一個就不能正常工作,,加旁通方便維修。泵出入口都要加球閥或活接,,如果你圖正確,,泵出口接四通,要是泵壞了不好修,。
作者: 張祥    時間: 2014-11-18 19:18
tjtgdlf 發表于 2014-11-18 15:08 8 R0 D; A) C7 ?1 V: y, x
不知增壓泵是什么泵,?若為離心泵可直接去掉電磁閥D。

5 Y' ]) v! _' |) P7 M, v4 i是離心泵,,去掉D若C關閉,,泵會不會過載?為了避免頻繁啟動,,泵是一直運行的,。
作者: 張祥    時間: 2014-11-18 19:21
yantouchang 發表于 2014-11-18 16:48
2 ]# F" y& p* K8 c4 b0 h' O有沒有想過電機為什么會過載?你單獨開啟D時泵相當于自循環,,管損很小,,入口壓力提高,流量加大導致過載,。你 ...
2 d6 }3 J% G  u) J- }
水箱是封閉的,,里面也有4公斤的水壓
作者: 張祥    時間: 2014-11-18 19:24
zyz4190 發表于 2014-11-18 15:43 ) s' x0 x+ Y8 r
閥D單獨回水即可,!

$ b1 N( k8 S; {' k9 j" ]. {單獨回水?不太理解,,請幫忙詳解一下,,謝謝!
作者: zyz4190    時間: 2014-11-18 19:27
單獨引一管到水箱就行了,!
作者: 張祥    時間: 2014-11-19 19:24
張祥 發表于 2014-11-18 19:18 4 k  c* F' O3 {! l4 |: m& f
是離心泵,,去掉D若C關閉,泵會不會過載,?為了避免頻繁啟動,,泵是一直運行的。

/ T5 X0 c; c$ _- U5 W1 n多謝指導,,已經試過了,,去掉D后,電流已經正常,。但C,、D都關閉一分鐘后,泵的溫度會很高,。
作者: qq281696675    時間: 2015-5-5 23:27
這是個密閉式系統,,如果水泵一直在運行時,整個系統會發熱,,后果很嚴重,,必要時,增加散熱器,。但問題是,,你要達到間斷性補水,為什么不控制水泵的啟停呢,。