標題: S7-300子程序調用輸出異常 [打印本頁]

作者: thenblue    時間: 2016-9-2 20:34
標題: S7-300子程序調用輸出異常
如題,,使用S7-300PLC調用一個子程序,當輸入激活,,OB1中并不輸出,,但是進入FC中顯示有輸出,這個是什么原因呢,?PS:如果我把FC中的賦值指令全部改成SET就正常了: ]' B/ z& k# `
" e& j& H  F( o4 R4 z5 R

7 `: {& k! B+ m# _6 N1 F3 x# K: y" v補充內容 (2016-9-4 11:07):4 b8 c, \$ y$ ^7 n$ m# l! k4 @
已經找到答案了,,這個一個很低級的錯誤,因為使用了雙線圈的輸出,,對同一個線圈在三個network都有寫入,,但是只輸出最后一個