1,、發電機定子電壓最高不得大于額定電壓的(110%),,最低電壓一般不應低于額定電壓的(90%),,并應滿足(廠用)電壓的要求。
( U$ N0 N: r5 R! d7 m ?4 G5 ~+ K
2,、發電機正常運行頻率應保持在(50)Hz,,允許變化范圍為(±0.2)Hz,可以按額定容量連續運行,。頻率變化時,,定子電流、勵磁電流及各部分溫度不得超過(額定值),。
9 R& D$ p8 A6 ]; d) P, ^
3,、發電機定子電壓允許在額定值范圍(±5%)內變動,當功率因數為額定值時,,其額定容量不變,,即定子電壓在該范圍內變動時,定子電流可按比例相反變動,。但當發電機電壓低于額定值的(95%,;)時,,定子電流長期允許的數值不得超過額定值(105%)。
2 S4 h+ g; e9 z1 Y# Y R6 V m& }% s; t
4,、發電機運行的氫氣純度不得低于(96%),,含氧量小于(2%)。
( r# d2 F4 z# h9 n4 d5,、發電機額定功率因數為(0.85),。沒有做過進相試驗的發電機,在勵磁調節器裝置投自動時,,功率因數允許在遲相(0.95~1)范圍內長期運行,;功率因數變動時,應該使該功率因數下的有,、無功功率不超過在當時氫壓下的(P-Q)出力曲線范圍,。
* I5 r1 p0 ~& _' i6、發電機并列后有功負荷增加速度決定于(汽機),,無功負荷增加速度(不限),,但是應監視定子電壓變化。
7 V5 d7 I8 Q$ ~6 a: j6 A" F7,、發電機轉子繞組絕緣電阻用(500V)搖表測量,,絕緣值不得小于(0.5MΩ)。
# |. O# j7 m( V; i' k! A( g
8,、定子三相電流不平衡時,,就一定會產生(負序)電流。
7 N7 M9 s4 D0 `' e9 _9,、發電機在升壓過程中檢查定子三相電壓應(平穩)上升,,轉子電流不應超過(空載值)。
: P* G# E5 n7 U% I, K" T! h4 ^10,、6KV電動機測量絕緣應使用(2500V)伏的搖表測量,,測得的絕緣電阻應大于(6)MΩ。
! H0 R% O/ w' u11,、在正常情況下鼠籠式轉子的電動機允許在冷態下啟動(2次)次,,且每次時間間隔不小于(5)分鐘,允許在熱態時啟動(1)次,,只有在事故處理或起動時間不超過(2~3)秒的電動機可以多啟動一次,。
% d v0 E, p/ C3 U! z
12,、6KV高壓廠用電動機的絕緣電阻,,在相同的環境及溫度下測量,如本次測量低于上一次測量值的(1/3~1/5)倍時,,應檢查原因,,并必須測量吸收比″R60/R15″,此值應大于(1.3)。
( K$ S, S' D4 K1 V
13,、電動機可以在額定電壓下,,電源頻率(±l%)變化內運行,其額定出力不變,。
6 f7 l5 M% H- k G7 |. F14,、主變冷卻器(全停)允許在額定負荷下限時運行,若負荷小,,主變上層油溫未達到規定值時,,允許上升到規定值,但主變最長運行時間不得超過(60)分鐘,。
8 Y% G, h+ l5 q% p6 N( w" E1 Q15,、交流電動機的三相不平衡電流不得超過額定值的(10%),且任何一相電流不得超過(額定值),。
A* `. P+ `6 T# \! d/ v2 m' S
16,、油浸自冷和油浸風冷方式的變壓器,其上層油溫的允許值最高不得超過(95)℃,,一般不宜超過(85)℃,。
4 T! Y! H, Y3 @9 {" k5 m; r7 N17、瓦斯保護二次回路一點接地時,,應將重瓦斯保護改投(信號)位置,。
4 P+ X/ K. t- C l. }; J0 M4 o18、強迫油循環風冷的變壓器上層油溫一般不超過(75)℃,,最高不超過(85)℃,。
7 G$ c7 H0 ^5 f* S6 z9 ]% V19、變壓器外加一次電壓,,一般不得超過該分接頭額定值的(105%),,此時變壓器的二次側可帶額定電流。
- q; A p* v9 K. M2 N20,、一般發電廠采用雙母線接線,,正常運行時每條目線上應保證有一個元件(接地),主變一般經(接地刀閘)接地,,啟備變中性點一般(直接)接地,。
7 p+ [/ N8 D ?3 c5 Z
21、6KV開關柜均設有“五防”機械閉鎖裝置,,一般采用強制機械閉鎖裝置的閉鎖功能是(小車開關在合閘狀態時,,不能移動)、(接地刀閘在合閘狀態時,,小車開關不能推入工作位置),、(開關在工作位置時,,不能合上接地刀閘)、(接地刀閘不合,,不能打開開關柜后擋板),。
- Z" z9 E- C: E8 B& L22、所有隔離開關合上后,,必須檢查(三相觸頭)接觸良好,。
" @4 f, V( M/ V6 \9 A/ p+ \
23、合上接地刀閘前,,必須確知有關各側電源開關在(斷開)位置,,并在驗明(無電壓)后進行。
' f9 o$ w: }5 l; E" G$ G) n5 n F24,、如發生帶負荷拉刀閘時,,在未斷弧前應迅速(合上),如已斷弧則嚴禁重新合上,。如發生帶負荷合閘,,則嚴禁重新(斷開)。
25,、在回路中未設有開關時,,可利用隔離開關進行拉合電壓不超過10KV、電流在(70A)以下的環路均衡電流,。
0 v2 Z" r) @/ N9 ?4 \26,、電纜線路的正常工作電壓,不應超過電纜額定電壓的(15%),。
8 K7 o" C5 c. l27,、在通常情況下,電氣設備不允許(無保護)運行,,必要時可停用部分保護,,但(主保護)不允許同時停用;運行中禁止打開保護裝置柜門,,禁止在集控室繼保小室內使用(無線)通訊設備,。
) \* \3 i. X6 z. [6 e$ V
28、380V以下交,、直流低壓廠用電動機用(500)V搖表測量絕緣電阻,。電動機的絕緣電阻值不得低于(0.5)MΩ。
, [+ L# {/ z* b2 V
29,、發電機定時限過負荷保護反映發電機(定子電流)的大小,。
6 W+ ~7 i5 k5 D$ E3 T
30、發電機定子繞組的過電壓保護反映(端電壓)的大小,。
4 {+ ]% j$ P5 c( S- b31,、發電機定時限負序過流保護反映發電機定子(負序電流)的大小,,防止發電機(轉子表面)過熱,。
( I2 n3 s/ z" ]* Z32,、發電機的P-Q曲線上的四各限制因素是(定子繞組發熱、轉子繞組發熱,、定子端部鐵芯發熱,、穩定運行極限)。
( q1 ?4 i9 L' s% I- O33,、發電機逆功率保護,,用于保護(汽輪機)。
& _ @8 x, L! A& M! _; [5 g34,、裝設接地線的順序是先裝(接地端),,后裝(導體端)。
. Z, z6 R1 e ~
35,、在正常運行方式下電工絕緣材料是按其允許的最高工作(溫度)分級的,。
Y* _5 X8 B, j) `3 J2 W* D8 G
36、交流電流表指示的電流值表示的是電流的(有效)值,。
4 |1 f7 ?- W/ A& j
37,、設備不停電的安全距離,6kV規定為(0.7)m,,110KV規定為(1.5)m,,500KV規定為(5)m。
3 B! G5 u9 s2 v# u' c* K38,、發電廠中,,三相母線的相序是用固定顏色表示的,規定用(黃色),、(綠色),、(紅色)分別表示A相、B相,、C相,。
& I/ [( X9 i+ k: O6 X/ z6 F/ X- n39、設備對地電壓在(250)伏以下為低壓設備,,因此我們常說的380V廠用電系統是(低壓設備),。
" V6 _6 T. d7 V+ ?- W0 |
40、發電機正常運行時,,定子電流三相不平衡值一般不能超過定子額定值的(10%),。
& r. I3 a* D' Q4 a; T2 ?" [
41、相差動高頻保護的工作原利用(高頻)信號來比較被保護線路兩端的電流(相位),。
* f9 e% C/ p* D8 f
42,、發現隔離開關發熱時,,應降低該設備(負荷)至不發熱為止,并加強該處的通風降溫,,如發熱嚴重應(停止)該設備運行后進行處理,。
! @ u1 s# U7 a
43、水內冷發電機定子線棒層間最高和最低溫度間的溫度差達(8)℃或定子線棒引水管出水溫差達(8)℃時應報警并查明原因,,此時可(降負荷)處理,。
9 U! `, \- X; v; S" C! ]
44、水內冷發電機定子線棒溫差達(14)℃或定子引水管出水溫差達(12)℃,,或任一定子槽內層間測溫元件溫度超過(90)℃或出水溫度超過(85)℃時,,在確認測溫元件無誤后,為避免發生重大事故,,應立即(停機),,進行(反沖洗)及有關檢查處理。
' l* s2 ^2 V& u: ^) ~45,、正弦交流電路中總電壓的有效值與電流的有效值的乘積,,既包含(有功功率),也包含(無功功率),,我們把它叫做(視在功率),。
& _0 @1 ? o4 R4 z" y" c5 K# c46、在電路中,,流入節點的電流(等于)從該節點流出的電流,,這就是基爾霍夫(笫一定律)。
8 J" x. W5 T6 E: q, V* q
47,、從回路任何一點出發,,沿回路循環一周,電位升高的和(等于)電位降低的和,,這就是基爾霍夫(第二定律),。
& q8 R: [% T7 ~1 i7 |
48、在計算復雜電路的各種方法,,(支路電流)法是最基本的方法,。
" n4 p8 h/ ?2 u
49、在(感性)電路中,,電壓超前于電流,;在(容性)電路中,電壓滯后于電流,。
5 `( d3 \1 d- I0 _! o% n! S/ E
50,、在電力系統中,常用并聯電抗器的方法,以吸收多余的(無功)功率,,降低(系統電壓),。
2 D2 O, o/ F# ?# c4 u
51、在三相交流電路中,,三角形連接的電源或負載,,它們的線電壓(等于)相電壓。
# \, l' ]9 |" J5 G7 L3 s( t2 L
52,、對稱三相交流電路的總功率等于單相功率的(3)倍,。
$ q% s) n6 Y: g+ k53,、對于對稱的三相交流電路中性點電壓等于(零),。
. A" P5 `) X. i% g. X$ V54、在電力系統中,,所謂短路是指(相與相)或(相與地)之間,,通過電弧或其他較小阻抗的一種非正常連接。
1 {, @- P+ m, L: Y( o! i55,、蓄電池是一種儲能設備,,它能把(電)能轉變為（化學)能儲存起來;使用時,,又把(化學)能轉變?yōu)椋娔埽�,,通過外電路釋放出來。
. N. S' G1 M0 ?% i2 u/ K) I
56,、導體電阻的大小,,不但與導體的(長度)和(截面積)有關,而且還與導體的(材料)及溫度有關,。
. a" O' G/ Y9 z( r1 G
57,、在閉合電路中,電壓是產生電流的條件,,電流的大小既與電路的(電阻)大小有關,,也和(端電壓)大小有關。
o5 t) f$ d$ X* W6 n" P58,、在串聯電路中,,負載兩端電壓的分配與各負載電阻大小成(正比);在并聯電路中,,各支路電流的分配與各支路電阻大小成(反比),。
! g! n5 i( X2 q2 u- ^' |
59、當線圈中的(電流)發生變化時,,線圈兩端就產生(自感)電動勢,。
% J$ x1 u9 G( u' K' L
60、導體通電后,,在磁場中所受電磁力的方向由(左手定則)確定,,而導體在磁場中做切割磁力線運動時,,產生感應電動勢的方向由(右手定則)確定。
# R& }1 u7 d7 G; h
61,、交流電每秒鐘周期性變化的次數叫(頻率),,用字母(f)表示,其單位名稱是(赫茲),,單位符號用(Hz)表示,。
' Y+ Z3 J+ ~+ ^8 t. E% h62、正弦交流電在一個周期中,、出現的最大瞬時值叫做交流電的(最大)值,,也稱(幅值)或(峰值)。
! X) i% o) q( M( I. ] t
63,、交流電的有效值等干最大值除以(√2),。
5 i8 N% K2 T4 s9 S+ a
64、在電阻,、電感,、電容組成的電路中,只有(電阻)元件是消耗電能的,,而(電感)元件和(電容)元件是進行能量交換的,,不消耗電能。
F9 w& s6 g3 ^
65,、在中性點不引出的星形連接的供電方式為(三相三線)制,,其電流關系是線電流等于(相電流)。
+ C2 N2 \( P F0 o' _66,、通過一個線圈的電流越大,,產生的(磁場)越強,穿過線圈的(磁力)線越多,。
( m3 @8 ~$ T% D9 [+ Y67,、載流線圈能產生磁場,而它的(強弱)與載流導體通過電流的大小成(正比)關系,。
, s; P# [3 [4 [" i5 `/ B- O68,、三相端線之間的電壓稱為(線電壓);端線與中性點之間的電壓為(相電壓),;在星形連接的對稱電路中,,線電壓等于(√3)倍的相電壓。
% Y3 Q5 R, t" \( V69,、電力系統發生短路的主要原因是電氣設備載流部分的(絕緣)被破壞,。
$ \. l. r% G7 X" }0 w% V$ M1 ^
70、短路對電氣設備的危害主要有:(1)電流的(熱效應)使設備燒毀或損壞絕緣;(2)(電動力)使電氣設備變形毀壞,。
9 E2 U, ?0 A7 Z) H3 h71,、電氣設備和載流導體,必須具備足夠的(機械)強度,,能承受短路時的電動力作用,,以及具備足夠的熱(穩定)性。
- L. _) D& F! B) C0 Y" j6 n
72,、變壓器是依據(電磁感應)原理,,把一種交流電的電壓和電流變?yōu)椋l率)相同,但(數值)不同的電壓和電流,。
. x. d' S( N# z$ a7 p73,、感應電動機原理就是三相定于繞組內流過三相對稱交流電流時,產生(旋轉)磁場,,該磁場的磁力線切割轉子上導線感應出(電流),,由于定子磁場與轉子電流相互作用,,產生電磁(轉矩)而轉動起來,。
1 F! y4 F2 p5 o$ ]9 {3 z
74、銅線和鋁線連接均采用轉換接頭,,若直接連接,,銅、鋁線相互間有(電位差)存在,,如連接處有潮氣水分存在,,即形成(電離)作用而發生電腐蝕現象。
, k; p4 i. {7 M4 B8 B7 F
75,、在輸電線路附近,,如果放置絕緣物時,就會產生(感應)電荷,,這種現象稱為輸電線路的(靜電)感應,。
1 T/ a4 V4 F! Z8 A9 l
76、六氟化硫(SF6)是一種(無色),、(無臭)不燃氣體,,其性能非常穩定。
( P* P. }0 P3 x) l( \
77,、蓄電池在電廠中作為(控制)和(保護)的直流電源,,具有電壓穩定,供電可靠等優點,。
- |5 x, {8 Z. U! H: f
78,、蓄電池的(正)極板上的活性物質是二氧化鉛,(負)極板上的活性物質是海綿狀鉛。
3 @$ Z4 z6 _3 k( R" Y79,、一組蓄電池的容量為1200AH,,若以100A的電流放電,則持續供電時間為(12小時),。
( h; m% c w, a' r9 ?& x
80,、在正常情況下,電氣設備只承受其(額定)電壓,,在異常情況下,,電壓可能升高較多,對電氣設備的絕緣有危險的電壓升高,,我們稱為(過電壓),。
3 u$ I E4 C/ E( S
81、電力系統中,,外部過電壓又稱為(大氣)過電壓,,按過電壓的形式可分:(直接)雷過電壓、(感應)雷過電壓,。
0 F) A) F6 |( r/ j" n+ A82,、電力系統中,內部過電壓按過電壓產生的原因可分為:(操作)過電壓,,(弧光接地)過電壓,,(電磁諧振)過電壓。
5 q6 p& z2 V# W; Z/ H
83.兆歐表的接線柱有L,、E,、G三個,它們代表的意思是(線路),、E(接地),、G(屏蔽)。 ' \9 y9 g) `: n( P& j
84,、在測量電氣設備絕緣電阻時,,一般通過測吸收比來判斷絕緣受潮情況,當吸收比大于1.3時,,表示(絕緣良好),;接近于1時,表示(絕緣受潮),。
1 G, z" G; A& z85.萬用表的表頭是萬用表的主要元件,,它是采用高靈敏度的(磁電)式的直流(電流)表。
/ \+ S/ y. M* G
86.斷路器的用途是:正常時能(接通)或(斷開)電路,;發生故障時,,能自動(切斷)故障電流,,需要時能自動(重合),起到控制和保護兩方面作用,。
; i3 j" y8 g( R87,、斷路器內油的作用是(滅弧),、(絕緣),。
+ r" C5 E4 R5 X. J88、高壓隔離開關的作用是1)接通或斷開(允許)的負荷電路,;(2)造成一個明顯(斷開)點,,保證人身安全;(3)與(斷路器)配合倒換運行方式,。 3 W& ]2 R9 ^; u
89,、高壓隔離開關的絕緣主要有:(對地)絕緣;(斷口)絕緣,。
90,、發電廠的一次主接線應滿足,(安全)可靠,,(方式)靈活,,(檢修)方便的要求。
% R! x9 @, P7 A' K+ R
91.電壓互感器其二次額定電壓一般為(100)V,,電流互感器的二次額定電流一般為(5)A,。
9 @( z% q+ b e+ Y) R1 ]' I" v) W92、絕緣材料具有良好的(介電)性能,,即有較高的(絕緣)電阻和耐壓強度。
+ G8 `8 ~( k+ o0 c: f$ p
93,、人們把自然界中的物質,,根據其導電能力的強弱分類為(導體)、(半導體)和(絕緣體)三類,。
! V1 i3 m$ M- e0 g94,、帶電體互相靠近時,就會有力的作用,,帶同性電荷的物體靠近時作用是(互相排斥),;帶異性電荷的物體靠近時作用是(互相吸引)。
! t8 b% Q- A p) Q8 W& o$ c4 h* `
95,、當兩個線圈分別由一固定端流入或流出電流時,,它們所產生的(磁通)是互相增強的,則稱兩端為(同名)端,。
2 ?3 f& o0 F: x0 u
96,、電容元件對(高頻)電流所呈現的容抗極小,,而對(直流)則可視為開路,因此電容器在該電路中有(隔直)作用,。
3 k8 h9 j. s6 a97,、有功功率的單位用(瓦特)、無功功率的單位用(乏爾),,視在功率的單位用(伏安),。
' `7 Z; n. R4 z
98、在單相電路中,,視在功率等于(電壓)和(電流)有效值的乘積,。
0 K1 U4 e; K) @& h. \99、為了增加母線的截面電流量,,常用并列母線條數來解決,,但并列的條數越多,其電流分布越(不均勻),,流過中間母線的電流(�,。鬟^兩邊母線的電流(大),。
# z; W+ Z: P, F$ R; s% I1 F
100,、斷路器按滅弧介質可分為:(氣體)介質斷路器、(液體)介質斷路器,、(真空)斷路器等,。