韓寒11 發表于 2017-3-28 12:22
安裝穩壓器就好了,你當時的工作現場應該有人使用大功率的設備什么的導致電壓偏低,,所以才會出現這種情況
所羅門_x 發表于 2017-3-28 12:08
機床有穩壓器沒有,?380v的
黃旭品 發表于 2017-3-28 12:56
也就是說在其他位置有大功率用電器導致電壓不穩定,,恩,,好的,謝謝大俠,,這個工位總共有3臺機床,,只有這 ...