正文摘要:1 T$ ~, E; U M: g# K v, e# ]6 F$ Z8 P( d 照片上的新的空氣開關帶漏電保護器,直接了380伏的三根火線,,沒接零線,,按動紅圈內的試動按鈕,開關沒反應,,不跳閘,。9 S, o* `6 t2 H" T2 T ... |
這種是要接零線才能動作的,但是也有不用接零線的三相漏電開關,,只有三對觸點,,應該是檢測三相電流不平衡來判斷漏電。 |
漏寶要接零線才能起作用把 |
這貼可以掃盲,,建議管理者較長時間置頂討論 |
沒接零線,,發生觸電事故或者模擬泄露時,三相電流電路對中性線不能構成泄露通道,,檢測機構無法檢測出泄露信號,,不能動作。: f @) j$ `2 K& j 相反,,如果這種條件下動作了,原件肯定是壞的。 |
關注 |
確實不接零線,,那叫漏電保護器嗎,,看看漏電保護器的原理 |
沒有零線,檢測不了漏電流,,所以跳不了,。 |
本帖最后由 17567410 于 2017-8-19 20:49 編輯 G& @# M5 ^" [6 M: s: | 你沒接零線,和圖不符合,,咋能動作,,右邊是原理圖,三相電通過感應裝置,,正常的是平衡(矢量)的沒有信號發出,,如有某相漏電平衡被打破對地就產生電流,漏電流超過開關設定值就會動作切斷電源進行保護,。- W5 I& P1 S6 Y2 a |