作者: 金色的黎明    時間: 2007-12-14 16:17
標題: 漏電保護器電流問題---請教
漏電保護器電流問題,請教
5 f0 K2 K9 Y/ |1 G
- G( y1 y4 A! }1 w; g% q! q實際電流如果是12安的話,,那漏電保護器上電流為32安,,這樣可以么?5 c; Q8 S4 f" o; h' v
謝謝,。
作者: 金色的黎明    時間: 2007-12-27 10:38
家用的空氣開關(guān)的電流選擇幾倍比的,,1.5,,2,3,?
作者: 李海飛    時間: 2007-12-27 11:47
原帖由 superboy 于 2007-12-14 16:17 發(fā)表 ( f5 B  _6 ~& x
實際電流如果是12安的話,,那漏電保護器上電流為32安,這樣可以么,?
/ r' ~" n# g) l/ a9 x) ]
當然可以,。要的是注意那漏電保護器的動作電流。
作者: 金色的黎明    時間: 2007-12-29 08:14
是雙相的,,簡單算電阻會不會很大,,導致電流很小就跳閘,算一下是17.6安,?
作者: goods923    時間: 2008-2-14 12:42
標題: 回復 1# 的帖子
為什么不行,?漏電保護動作電流與額定電流是兩馬事。32安的開關(guān)完全可以帶12安的負荷,,而且還有點偏大,。不管是單相還是三項。