七七影院色七七_免费观看欧美a一级黄片_亚洲综合久久久久久中文字幕_国产999999在线视频免费观看,国产小视频无码,国产精品亚洲日日摸夜夜添,女人高潮潮叫免费网站,久久影院国产精品,日韩成人在线影院,欧美囗交XX×BBB视频,色在线综合高清

機械社區

標題: 討論:隔離變壓器選型 [打印本頁]

作者: 很奇怪的藥    時間: 2018-11-28 19:55
標題: 討論:隔離變壓器選型
背景:
9 k" f' l3 |% X- P1 u* D由于項目需要,,需要建立一條生產線,,被委以重任(笑?)全權負責�,?紤]到用電安全,需要對設備采用1:1的隔離變壓器供電,。* @4 m0 O8 @: s9 C$ ^6 P
(PS:由于是討論,,這里介紹下隔離變壓器的作用——隔離變壓器的次級不與大地相連,它的任意兩線與大地之間沒有電位差,。人接觸任意一條線都不會發生觸電,,這樣就比較安全! }6 @. A$ L( k# f# m! Q
5 n1 P1 W3 f* Z% \6 j2 m
產品資料:
, R' ?4 n, z! s& u* ]100個300W的產品,總功率是30KW,,由于內部需要,,產品有220V和110V的功率兩種功率模式。在生產過程中,,部分產品會用220V進行測試,,部分產品用110V進行測試(來回切換)。
- n& M9 Y! o& p1 H: Z. J
! @+ s; H4 _9 Z6 b! o( \, D功率計算:- Q0 G  |! ]" r' x/ \) Y) f
理論上:選型采用30/0.8(轉換效率)=37.5 選40KW的變壓器,。
  u+ o. i5 ~9 _2 M  ^4 d) N但是公司的老工程師和我說,,得考慮到110V的情況瞬間電流是220V的兩倍,然后經驗推薦我選50KW(萬能的經驗公式),。1 z& U" p& ]7 Z9 Q

, [2 I6 s1 z0 F; r3 x7 r! Y+ \結論:所以對這個經驗公式如何得出的有所疑問,,有沒有資深的設計師分享一下經驗,先謝謝啦,。9 t% r5 B  v* q' K$ e8 e9 k
(如果考慮瞬間電流2倍,,假設有1臺處于220V模式,99臺處于110V模式,,是否功率就是接近2倍,? 但是理論上能量守恒(設備單臺功率還是300W)功率是不會出現這種情況的,但是為什么要考慮兩倍的情況呢)
$ h6 w& l0 ?7 m$ d2 N
作者: 很奇怪的藥    時間: 2018-11-28 19:56
順便那個隔離變壓器的作用是百度來的,,如有錯誤大家輕噴,,輕噴
作者: llh2253    時間: 2018-11-28 22:20
汗!' g2 D( R4 Q3 e6 C' l3 v0 C$ c

* C7 W4 d+ E/ f- e. a電,,懂的不多,! 為了安全用電準備用幾十個KW的隔離變壓器,,按理,這個還得是三相隔離變壓,。第一次聽說,!! ?# ]4 K+ p5 S/ T, N  l

/ T9 Z$ z2 p) E' q" b; S另外,110,,220雖然對地無電壓,,但兩線之間仍然是危險,安全電壓應該是36V,。
作者: DianGongN    時間: 2018-11-28 22:22
輸出220V和110V的隔離變壓器,,不能解決安全問題。安全問題依然存在,。2 W/ N9 j; O) V+ m: H1 c
要用變壓器解決安全問題,,必須滿足兩個條件:1、絕緣滿足要求,; 2,、輸出電壓為安全特低電壓,即25V以下,。: z% @+ T  y# z! Y& n6 W1 P
顯然220/100V高于25V,,本身就不安全。
4 [3 v4 V8 V- ^% {5 F/ L隔離變壓器的作用通常就是隔離,。; e2 [* n3 r$ w) Z5 L* R# h2 F

3 V$ E0 c/ @1 N, R1 }; v如果產品本身有安全問題,,設備必須整改,必須通過安規檢測,。
; q7 {8 [! D2 _, q& w7 g( ?; c2 |; G0 W# `

作者: 702736    時間: 2018-11-29 08:47
首先變壓器以KVA為單位,,要考慮效率和功率因素,以及負荷率等,,搞清楚這些概念,,就可得出正確的選擇了。
作者: 2011ayoon    時間: 2018-11-29 08:57
隔離變壓器,、一般變壓器原理都是一樣的,,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的,,不可能輸出30V的變壓器同樣功率會選擇比輸出100V的大幾倍(這也不現實)0 \0 ~& R& g1 h% h" K9 s; C
具體你這個,,等于是一個雙抽頭的變壓器,輸出線圈串聯輸出220,,并聯(或只用一個)輸出110,如果能并聯(變壓器輸出端得是4個端子,,可以自動更改串聯并聯方式)那么不需要考慮110V輸出的電流問題,,變壓器只有3個輸出端(2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了),,這時輸出電流的只有一個線圈,那么就得考慮單個線圈的輸出能力,,可以設計次級兩個線圈圈數一樣,,一個線徑按110V,37.5KW設計,,另一個按220V,,37.5KW設計
作者: 很奇怪的藥    時間: 2018-11-29 09:33
DianGongN 發表于 2018-11-28 22:225 v/ q! N7 _0 E
輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題,。安全問題依然存在,。. x$ k, C$ `! `
要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩 ...

; R: g7 P$ c8 o) g是的,,兩線同時接觸是肯定要出事的,,但是起碼防住單邊接觸的情況. D* C  x* V6 `! f$ I1 `  n- v

作者: 很奇怪的藥    時間: 2018-11-29 09:36
2011ayoon 發表于 2018-11-29 08:57% r! B9 V# T* c
隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,,所以他們功率選用規則是一樣的 ...

1 g+ S+ C; X$ l哇,大師你的這個37.5KW和我咨詢一個工程師得到的數字是一樣的,,能科普下具體計算過程么,。$ g  V% A2 P# U. z! U

作者: DianGongN    時間: 2018-11-29 10:36
本帖最后由 DianGongN 于 2018-11-29 10:39 編輯
" o+ N+ \7 }# Y2 f) |2 S2 K
很奇怪的藥 發表于 2018-11-29 09:33
; E% g: v4 d/ O是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,,但是起碼防住單邊接觸的情況
$ a$ j8 S9 M& T% k. h* ~: M; y1 W
不符合國家強制規定的設計,,出了安全事故你負載?
" V$ u+ n  ?% D" g! K安全是一切設計的前提,!' R! o7 ~7 A* A7 W, I* T: }" H: f$ F
3 w% A( n" Y. N2 I# V$ A
防住單邊接觸你就敢用嗎,?3 [) H+ V! y3 M+ N/ d! E1 [0 G  o* O
/ c+ V0 d3 A. q: \0 e
, e) O7 `0 i8 _) ^" \4 M9 k
請先了解低壓供電系統的安規是如何確保用戶用電安全的。
6 D. ?, v# ~" z! B1 H, n6 c7 b8 {( U5 b: v5 ?

作者: DianGongN    時間: 2018-11-29 10:48
你家的電飯鍋要是漏電了,,漏電開關馬上會跳閘,,你根本沒機會觸電。因?yàn)殡婏堝伒慕饘偻鈿そ拥氐�,,你家里進戶線一定裝有漏電保護器,,這就是綜合保護的結果。
' K4 F1 W) M7 y# ^你弄個開放式的電爐,,再裝個1:1隔離變壓器,,符合安規嗎?比電飯鍋安全嗎,?如何避免兩點接觸,?
作者: 制造商    時間: 2018-11-29 11:28
隔離變壓器可以在一定程度上起到安全保護作用,那就是對地漏電觸電的情況,,然而兩相之間觸電的情況無能為力,。安全起見還是加強絕緣措施,、獨立安裝漏電保護器比較靠譜!
作者: 喂我袋鹽    時間: 2018-11-30 09:43
能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎,?
作者: 很奇怪的藥    時間: 2018-11-30 10:24
DianGongN 發表于 2018-11-29 10:48
7 I: o$ @0 d* ^你家的電飯鍋要是漏電了,,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電,。因?yàn)殡婏堝伒慕饘偻鈿そ拥氐�,,你家里進戶 ...

* V2 {, w' z+ q. d' t: i) B7 N  I8 s有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么,?開貼是為了問隔離變壓器選型方式,,至于那些小細節,我只能說做項目的都會考慮,,隔離變壓器只是第N到防線罷了,,試問我們自己家里難道還會加裝隔離變壓?理性回答,,感謝+ m/ H* D& s; V; D$ o

作者: 很奇怪的藥    時間: 2018-11-30 10:26
喂我袋鹽 發表于 2018-11-30 09:43
( B- t5 h  J; N5 k3 y9 I6 e) Q能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎,?
7 K: [; j8 F/ J* ]# V- u
產品通電,人工采用各種儀器&肉眼檢測參數,。由于產品是在流水線上流動的,,所以供電是采用底部集電子和導電軌。顯然,,一般員工是碰不到,,但是以防萬一還是配隔離變壓器) d, T; W% M7 g7 |

作者: DianGongN    時間: 2018-11-30 10:46
很奇怪的藥 發表于 2018-11-30 10:24' X/ C  E/ {$ X: p: _
有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么,?開貼是為了問隔離變壓器選型方式 ...

# Y$ Q- Z+ U. Q3 @- @LZ你好,,算我冒失了!8 t9 B7 m, h# {3 @3 g
你問的是隔離變壓器選型,,我沒有直接回答這個問題,,因為我認為首先要解決安規問題。" W5 m9 m6 o) X, I/ h
如果LZ認為目前這個設計方案符合安規,,那就是我多慮了,。
  i: W- c7 C& ?7 o1 {/ i, F& Q7 V& E) A- S; X# t
我的本意是,不符合安規,,那些計算有什么意義,?' d3 D% l! H( z; A: J; b" d$ K
要想符合安規,整個方案可能要修改,,隔離變壓器有可能不在方案中,。  M. J2 M3 D" b

4 ]8 m+ d$ G- c7 T3 g+ \. I3 j& y% Y1 h$ d8 N" S' g

作者: userone    時間: 2018-12-1 14:31
隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,PLC系統常用,。害怕觸電還是36V吧,,一定要110V和220V,配漏電開關好啦,,符合安規就行
作者: aniljiang    時間: 2018-12-3 16:30
和我剛畢業時遇到的情形差不多, 只是那時我們有電氣高手同事,,給了我一些公式和說明,。好多年了,現在具體的都忘了,。
  ^+ F  N, V; t& N1 隔離變壓器主要是隔離外面動力設備起動造成的干擾,;
& @9 w8 W! a. v- c% G9 A" I* m. {6 I2 你的這些產品是阻性,還是感性負載,;因為在起動停機時會有不同的暫態電流,。
! E  ?, h' ]  @9 i7 e: t& r: `3 這100個產品同時起動或運行的概率有多少;
0 a. T# o% `: g7 ~, |# _4 設備上標的容量是有效值,,你要校核峰值,;  |2 f) I9 b/ f& r
5 變壓器容量選大易發燙而且效率低,選小了負荷不夠,。6 D" p+ h0 K( ^. t
6 一般情況下你們那個老師傅是正確的,;" t' u) B% Q" J% d( t0 H
記不住公式,說點大概,,不妥之處,,有待高手指正。
作者: 喂我袋鹽    時間: 2018-12-5 14:05
userone 發表于 2018-12-1 14:31
, e- D$ ?4 @. ~/ C隔離變壓器主要用途還是抗干擾,,抑制紋波,,PLC系統常用。害怕觸電還是36V吧,,一定要110V和220V,,配漏電開關 ...

( }1 T( t" G% l3 z9 b根據lz后面回復,工人有可能雙手操作,,或者身體多點接觸金屬,,
" y/ |# J" I; e* T所以隔離變壓器應該不是關鍵,加強勞保和物理絕緣,,改進安規設計,,這才是關鍵。* W3 k' Q# ?$ z, T+ h/ ]- Z* l

( y/ p" z: }, P* N' f3 N' M5 v& o6 p; k8 C8 s9 z7 P) B% I7 a





歡迎光臨 機械社區 (http://97307.cn/) Powered by Discuz! X3.4