設計穿線硬管和穿線軟管時,當用電點到接線箱距離僅500時,,可省略硬管直接用軟管?
[打印本頁]
作者:
僵尸號
時間:
2019-3-10 21:29
標題:
設計穿線硬管和穿線軟管時,,當用電點到接線箱距離僅500時,可省略硬管直接用軟管?
在機械設備上設計穿線硬管和穿線軟管時,,當用電點到接線箱距離僅500時,,可省略硬管直接用軟管?
硬管橫平豎直,看起來美觀,軟管彎彎曲曲,,看起來比較零亂,;
硬管轉彎多了穿線難度增加,而軟管比較靈活,,尤其在轉彎時,,拆裝也比較靈活。
一般用硬管走主管路,,軟管用于轉彎處,。
但當用電點到接線箱只有500mm左右時,再用軟硬管組合,,反而感覺啰嗦,。
我想直接用軟管連接,但擔心軟管一多顯得零亂,。
請問各位朋友,,有沒有辦法把軟管布置整齊?
作者:
魍者歸來
時間:
2019-3-11 10:51
不能用走線槽嗎?
作者:
探根究底
時間:
2019-3-11 10:51
沒看懂 我們都是布的線槽,,沒用線管