發布時間: 2016-9-23 10:42
正文摘要:本帖最后由 未來第一站 于 2016-9-23 10:42 編輯 昨天社友@GO學習愛好者 向我求助,源起三個月前的一個求助帖。 風機型號怎么選,,壓力和流量怎么計算? 求教,,腔體長2000mm,,寬1600mm,高100mm, ... |
路過 |
能夠在實際項目應用中找到理論的根源,并根據理論公式反過來思考實踐中應用,,將理論的公式加項目經驗,,簡化理論,行程自己設計的一套理論,,并在項目中得以驗證,,這樣,我想才是最快最好的工程師成長之路 |
首先感謝“未來第一站”對我的這個帖子這么上心 ,,感謝,。這個其實是一個化學鋼化爐的案例,是廠家生產的一臺鋼化爐,,風機什么的都已經配好的成品,。我只是就這個結構和風機的參數做了一次計算,對應不起來,,所以覺得算法上肯定出錯了,,特拿到壇里討論一下
![]() |
陳小困 發表于 2016-9-23 14:14 內腔1800*1400*950,散內腔的熱量,,是一臺化學鋼化爐 |
祥云飛魚 發表于 2016-9-26 07:21 風機不大,0.55KW/380V,流量1500-2200m3/h,全壓367-312pa,1400r/min ,是一臺化學鋼化爐的A,B的散熱風機,, |
看樓主給的工況 只有老腰說到點子上了,,按樓主的算 風機要嘛大的嚇人 要嘛小的不能用 |
老腰 發表于 2016-9-23 18:59 凡是風道都是盡量做成流線型,,為什么,?風阻小風速變化小�,?裳巯碌娘L道結構,,風機出口碰到一堵墻,必然是風機壓差變大流量變小,。 |
702736 發表于 2016-9-23 14:12 散多少熱,,散到什么要求,沒說 |
小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,,京ICP證050210號,,浙公網安備33038202004372號 )
GMT+8, 2025-4-8 21:51 , Processed in 0.057481 second(s), 23 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.