關于防爆電池接合面平面度數值應該設置多少

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2020-5-19 11:32:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大神,,請問下隔爆2A類防爆箱體接合面的平面度設置多少合適,長度大概是2300mm,設置成0.1可以嗎?如果用銑刀銑,銑多厚比較合適
5 T3 k1 B6 ?1 d9 B0 u8 K/ d
2#
發表于 2020-5-19 23:19:04 | 只看該作者
2.3米的,,平面度做到0.5已經很錯了,估計還有很多機加工供應商做不出來,。
3#
 樓主| 發表于 2020-5-20 16:24:35 | 只看該作者
遠祥 發表于 2020-5-19 23:19
+ C% @' J+ ?+ W$ \. }2.3米的,,平面度做到0.5已經很錯了,估計還有很多機加工供應商做不出來,。
3 N& M4 _9 h# i& }6 L
好的,,謝謝大佬