24#

樓主 |
發表于 2021-11-21 10:19:10
|
只看該作者
4.傳感器和變送器;熱電阻和熱敏電阻: }; ]) k% ?0 T% G3 G
傳感器和變送器的區別在于:傳感器的輸出信號是“可用的”,,變送器的輸出信號是“符合一定標準的”,;
: o/ U9 o" H5 t( ]" O& l熱電阻熱電阻是溫度傳感器的一種;熱敏電阻又是隨溫度阻值變化大的那種器件,。4 O( I0 E+ X+ C( P. ? @/ R. ~6 H
本次做的控制器傳感器輸入端口是多路萬能輸入端口,端口可接傳感器,、也可接變送器,,在控制器的設置界面指定某路信號形式就可以了。& Z/ u, ?1 ?0 y) i
產品評審記錄寫的第3路為PT100,接線圖寫的是溫度傳感器,,三個腳分別為abc.拿了PT100按圖連接后顯示斷路,。第一反應是這里要接溫度變送器?因為目前產品名稱傳感器和變送器是混用的,,有些進口變送器的中文說明書的名稱就是傳感器,。兩者不符事先確認過PT100,怎么會顯示斷路呢?在看產品上的熱電阻RTD標貼AB是內部聯通端,,和一般資料介紹3線PT100的標識不同,,虛驚一場。 |
|