一,、電機功率與配線直徑計算 8 I3 U ~2 v! t. ]
首先要計算100KW負荷的線電流,。 對于三相平衡電路而言,三相電路功率的計算公式是: P=1.732IUcosφ,。 由三相電路功率公式可推出: : U1 a7 l/ { ?
線電流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P為電路功率,,U為線電壓,三相是380V,,cosφ是感性負載功率因素,,一般綜合取0.8你的100KW負載的線電流: 還要根據負載的性質和數量修正電流值。 " X# ]( C6 ~. ?! }
如果負載中大電機機多,,由于電機的啟動電流很大,,是工作電流的4到7倍,所以還要考慮電機的啟動電流,,但啟動電流的時間不是很長,,一般在選擇導線時只按1.3到1.7的系數考慮。 + C @. m+ x- Y3 s
若取1.5,,那么電流就是285A,。如果60KW負載中數量多,大家不是同時使用,,可以取使用系數為0.5到0.8,,這里取0.8,電流就為228A,。就可以按這個電流選擇導線,、空開、接觸器,、熱繼電器等設備,。所以計算電流的步驟是不能省略。
/ X' ~, h" T0 L _2 R' v5 }
導線選擇: 根據某電線廠家的電線允許載流量表,選用50平方的銅芯橡皮電線,,或者選70平方的銅芯塑料電線,。 . p) M' }/ `+ x+ H% ?4 O) q
變壓器選擇: 變壓器選擇也有很多條件,這里就簡單的用總?cè)萘砍怨β室蛩卦偃≌�,。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA 選擇大于125KVA的變壓器就可以了,。 50平方的銅芯電纜能承受多少電流也要看敷設方式和環境溫度,還有電纜的結構類型等因素,。 50平方10/35KV交聯聚乙烯絕緣電纜長期允許載流量空氣敷設長期允許載流量 (10KV三芯電纜)231A(35KV單芯電纜)260A直埋敷設長期允許載流量(土壤熱阻系數100°C.cm/W)(10KV三芯電纜)217A(35KV單芯電纜)213A . [( U/ ?0 V( K# w# `, l* d5 y
二,、根據功率配電纜的簡易計算 已知電機的額定功率為22KW,額定電壓為380V變壓器距井場400米,試問配很截面積多大的電纜線? (銅的電阻率Ρ取0.0175)(一)有額定容量算出電機在額定功率下的額定電流 解:由P=S×COSφ得S=P/COSφ=22/0.8=27.5KVA其P為額定功率,COSφ為功率因數,按電機名牌取0.8 有S=I×U算出在額定功率下的額定電流I=S/U=27500/380=73A由計算口訣得 * t0 b- x4 X3 Y3 i7 u- `. J- c+ \5 X# a
估算口訣: 二點五下乘以九,,往上減一順號走,。 三十五乘三點五,雙雙成組減點五,。 條件有變加折算,,高溫九折銅升級。 穿管根數二三四,,八七六折滿載流,。
3 v3 k: u5 ]# I4 i [) ~
說明: (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍數"來表示,,通過心算而得,。 倍數隨截面的增大而減小。 "二點五下乘以九,,往上減一順號走"說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,,載流量為2.5×9=22.5(A),。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,,倍數逐次減l,,即4×8、6×7,、10×6,、16×5、25×4,。 "三十五乘三點五,,雙雙成組減點五",說的是35mm"的導線載流量為截面數的3.5倍,,即35×3.5=122.5(A),。從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變?yōu)閮蓚兩個線號成一組,倍數依次減0.5,。即50,、70mm’ 導線的載流量為截面數的3倍;95、120mm"導線載流量是其截面積數的2.5倍,,依次類推,。
9 K1 q2 a* y2 h0 N+ n
"條件有變加折算,高溫九折銅升級",。 上述口訣是鋁芯絕緣線,、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。 若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長期高于25℃的地區,,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,,然后再打九折即可; 當使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規格鋁線略大一些,,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個線號的載流量,。 如16mm’銅線的載流量,可按25mm2鋁線計算16×5=80可知選用16平方的合適 再由允許壓降算導線橫截面積電機允許最低工作電壓為此360V,變壓器的副邊電壓為380V,,在額定功率下允許的最大壓降為為△U為20V,,在額定功率下允許的電阻為 7 d3 j* S9 ^+ Z' C6 t6 i
R線=△U/I=20/73=0.27Ω 由R線=ΡL/S,算出導線橫截面積:S=ΡL/R線 =0.0175×400/0.27Ω=24.62mm平方 2 G' x" T8 \8 t t" H
結論:應選25平方的銅電纜
: L2 v6 E0 N3 h
三,、如何選用斷路器,,熱繼電器 怎么根據電流來選擇多大截面積的電纜,我們選擇的電纜為銅芯電纜,。
F/ t$ u' S8 V& v* J# q
我們舉例說明,,我們要給一臺18.5KW的電機配線,可以算出它的額定電流為37A,,也是根據經驗1平方毫米銅線可以通過4~6A的電流,,我們取其中間值5A,那么電纜線的截面積應為37/5=6.4平方毫米,。我們的標準電纜有6平方毫米和平共10平方毫米的,,為了保證可靠性,我們選擇10平方的電纜,。其實具體選擇中我們也可能會選擇6平方的,,這要綜合考慮,負載工作時消耗的功率是多大,,如果只有額定的60%不到的話,,可以這樣選擇,如果基本上要工作在額定功率附近,,那只能選擇10平方的電纜了,。
1 _; c! k1 t6 l, `$ e* s
如何根據電機的功率,,考慮電機的額定電壓,電流配線,,選用斷路器,,熱繼電器
! I& ~; j o( Z9 O
三相二百二電機,千瓦三點五安培,。 常用三百八電機,,一個千瓦兩安培。 低壓六百六電機,,千瓦一點二安培,。 高壓三千伏電機,四個千瓦一安培,。 高壓六千伏電機,,八個千瓦一安培。 一臺三相電機,,除知道其額定電壓以外,,還必須知道其額定功率及額定電流,比如:一臺三相異步電機,,7.5KW,,4極(常用一般有2、4,、6級,,級數不一樣,其額定電流也有區別),,其額定電路約為15A,。
9 [3 ^% n4 F* U6 G' E: L' H" X
1.斷路器: 一般選用其額定電流1.5-2.5倍,常用DZ47-6032A,, $ Z$ _: \# ^9 f3 L
2.電線: 根據電機的額定電流15A,,選擇合適載流量的電線,如果電機頻繁啟動,,選相對粗一點的線,,反之可以相對細一點,載流量有相關計算口決,,這里我們選擇4平方,。
# o3 e5 w: A- @: i$ c! V( Y
3.交流接觸器: 根據電機功率選擇合適大小就行,,1.5-2.5倍,一般其選型手冊上有型號,,這里我們選擇正泰CJX2--2510,還得注意輔助觸點的匹配,,不要到時候買回來輔助觸點不夠用,。
8 t7 v! G* n8 [# f
4.熱繼電器 其整定電流都是可以調整,一般調至電機額定電流1-1.2倍。 (1)多臺電機配導線:把電機的總功率相加乘以2是它們的總電流,。 (2)在線路50米以內導線截面是:總電流除4.(再適當放一點余量) (3)線路長越過50米外導線截面:總電流除3.(再適當放一點途量) (4)120平方以上的大電纜的電流密度要更低一些 [, k. t3 S3 }$ W1 [: S3 K" J
四,、小結: ' H& [0 i6 c, i, F+ a& ^9 t0 [3 E
斷路器選擇: 電機的額定電流乘以2.5倍,整定電流是電機的1.5倍就可以了,這樣保證頻繁啟動,也保證短路動作靈敏,。 熱繼電器的整定值是電機額定電流是1.1倍,。
/ [2 A+ j+ [0 u4 G7 v0 u: R( D$ m# p
交流接觸器: 交流接觸器選擇是電機流的2.5倍。 這樣可以保證長期頻繁工作
/ D7 \5 Y; K4 ] |