我們經常可以看到,,在一些變壓器下面放置了大量的鵝卵石,,那么這些鵝卵石到底是干什么用的?只是為了美觀嗎,? 2 E$ K; }. |# W6 }+ a, L
1 m9 x$ I# L1 I7 V) `我們常見的變壓器分為干式變壓器和油浸式變壓器,; - l4 N/ _* L" [! }6 I
油浸式變壓器,是以油作為變壓器主要絕緣手段,,并依靠油作冷卻介質,,如油浸自冷,油浸風冷,,油浸水冷及強迫油循環等,。變壓器的主要部件有鐵芯,繞組,,油箱,,油枕,呼吸器,,防爆管(壓力釋放閥),,散熱器,絕緣套管,,分接開關,,氣體繼電器,溫度計,,凈油器等,。
# v& O, t6 \+ \5 O油浸式變壓器和干式變壓器相比具有造價低、維護方便,,能夠解決變壓器大容量散熱問題和高電壓絕緣問題等特點,,但是因為油浇變壓器的冷卻油是可燃的,所以導致油浸式變壓器具有天生的缺點,,那就是可燃,、可爆。
6 E: ?1 ^: B9 V% a
3 Q G9 c1 N, B, `
\0 n! Y( @# o, h4 q而這時,,鵝卵石等這一系列部件就應運而生,;變壓器下這個部位我們通常稱為卸油池或卸油坑(或者類似的叫法),通往事故油坑或事故油池。
9 h# L g* a0 A. {6 g發生事故時,,如噴油或爆炸,,變壓器的油會卸到卸油坑內,然后流往事故油池,。 4 a j$ z0 v; r6 Q" }
池內有的做隔柵,,也有的不做隔柵。做隔柵的,,鵝卵石就放置在隔柵上面;不做隔柵的,,鵝卵石就放置在卸油坑內。做不做隔柵,,跟變壓器型式,、容量,、電壓等級有關,,這方面有規定。
" x' r) e3 d8 Y. \/ U) a1 n1 i0 `7 |. W$ t
8 s+ a }, @' L5 `7 x- C2 ^在放置鵝卵石在油浸式變壓器下面主要是考慮以下七點因素: 1.在變壓器使用很長時間以后,,零部件有可能出現老化滲漏等問題,,而放置大量的鵝卵石可以吸收變壓器漏油,讓變壓器油順利回流到事故油池,,減少事故發生,; 2.一旦發生事故時,鵝卵石又可以防止變壓器中的油噴濺,,避免爆炸,。 3.爆炸起火時,鵝卵石可以起到隔離作用,,阻止火災蔓延到地面,,利于滅火。 4.輕微的冷卻作用,,變壓器溫度過高時可以借助鵝卵石使其冷卻,。 5.鵝卵石絕緣,便于檢修,、運行人員檢查工作,。 6.鵝卵石具有減震作用。作用和鐵路上的石頭是一樣的,,可以增加一層緩沖,。 7.防止雜草生長。 ' c5 D. g" E, k* k
+ L# f; A5 | Z: `& T
% i t; J+ I$ z* z( g) u% _' x1 p9 Z+ Y& v# B. ~% n
# 消防規程中有明確要求:
: h* e- w0 O) p( W1. 室外單臺油量在1000kg以上的變壓器及其他油浸式電氣設備,,應設置儲油坑及排油設施,。 2. 儲油坑容積應按容納100%設備油量或20%設備油量確定。當按20%設備油量設置儲油坑,坑底應設有排油管,,將事故油排入事故儲油坑內,。排油管內徑不應小于100mm,事故時應能迅速將油排出,,管口應加裝鐵柵濾網,。 3. 儲油坑內應設有凈距不大于40mm的柵格,柵格上部鋪設卵石,,其厚度不小于250mm,,卵石粒徑應為50~80mm。 0 y/ T0 e; ^5 R$ \6 m
當設置總事故油坑時,,其容積應按最大一臺充油電氣設備的全部油量確定,。當裝設固定水噴霧滅火裝置時,總事故油坑的容積還應考慮水噴霧水量而留有一定裕度,。
/ I, S+ O+ l0 e. D事故油池里為什么要有水,? 那么到底什么是事故油池呢? 讓我先來簡單介紹一下背景,。
4 {/ J2 Q1 F l" i# v
& Z4 ^' k# z' I$ B: g6 {1 V
* w" l( R! h' B ~目前,,在變電站的主要電氣設備中, 油浸電力變壓器 得到廣泛的使用,。 當遇到變壓器事故時,, 短時間內, 大量的礦物油從變壓器內噴濺出來,, 落到四周,。 如不采取專門的防護措施, 一是對變電站內及周邊環境造成污染,; 二是事故噴油后極易引起大火,, 大量外泄的噴油,無疑會使事故擴大化,。 因此,, 無論是從環境保護, 還是從消防安全等方面考慮,, 都必須將這部分油 安全地排到專門的設施中去,, 使其與外界易燃物品隔離, 降溫存儲起來,, 有待日后分離回收,, 加以處理再次利用。 一般變電站的事故油池就長這個樣,,
7 _# E0 _4 Y4 h1 K9 y8 H; n* {, U7 j. y8 I5 \: d" Z
7 l9 B/ h) \$ u4 x
照片上面,,銘牌所寫的200立方米是事故油池的總體積,, 并不是事故油池的最大儲油體積噢~ 事故油池的入口, 與主變壓器基礎油坑,, 即變壓器下方鋪設鵝卵石處相連,, 主變的油通過排油管 輸送至事故油池。 那么看到這里 估計有很多人又要問了,, 變壓器下面的鵝卵石我們都見過,, 但是到底為什么要鋪鵝卵石呢? 用金銀珠寶行不行呢,? 好的,,那么我又來解釋一下了, 首先是沒那么多錢,。,。。,。,。
2 k {% `7 Z" Q4 R+ L/ V& k" p: W" t( U& | [1 J4 [: O4 [
言歸正傳, 鵝卵石其實是起到一個隔離作用,, 在變壓器起火的時候,, 可以有利于減小火勢,。 其次 高溫變壓器油 經過鵝卵石的冷卻后,, 也能夠減小火勢, 利于滅火,。 好的,,那么事故油池的原理是啥呢? 先讓我們來看看事故油池的一個斷面圖,。 ) d! Z0 c$ x6 p1 t! u0 h
, @$ D* @6 S$ _6 Z4 A
簡單來說,, 事故油池就是一個連通器。 在沒有事故油的情況下,, 事故油池里面如果有水的話,, AB兩池中水的液面是一樣高的。 油與水的密度不同,、 互不相溶且能夠自行分離,。 由于油的密度比水小, 因此油會浮于水上 (相信會煮飯的人都知道) 一旦有事故油/排進事故油池,, 油將會在主貯油池一側,, 既A池水面上產生壓力, 迫使水通過泄水口向另一側,, B池移動,, 隨著事故油的增多,, 水將被壓排進污水井中。 如果你到這里還是看不懂,, 沒問題,, 千萬不要懷疑自己的智商, 畢竟確實是有些拗口的,。 那么下面就用圖片 來簡潔明了的 敘述一下這個過程吧~
3 C& r! d0 E) h' D% C- m
# L7 r3 H$ q. b事故油池初始狀態儲存有水,, 主變、高抗起火,, 啟動水噴淋系統,, 大量絕緣油、油水混合物 從入口流入A池中,。 經在A池中靜置分離,, 油浮于A池上部,水沉于底部,。 在油壓作用下,, 經泄水口,進入B池,, 通過出口排出,。 最終達到下面這樣一個佛系的狀態,
+ T' o8 q* v: Y `' q" q$ l2 f這樣就能將油保留在A池中,, 方便事故后進行分析利用,。 如果事故油池內無水, 主變,、高抗先發生大量漏油,, 大量絕緣油進入油池中, 然后主變,、高抗起火,, 啟動水噴淋系統, 大量油水混合物進入A池中,。
* o- u9 O! L: r1 a5 z經在A池中靜置分離,, 水沉于底部,油浮于A池上部,。 但B池上部的少量油 以蝶嶺站油池計算,,最大約1.7m3 最終會從出口排入周圍環境。
# f; D9 Q$ C* w
/ l% j' M+ ]9 t( Y待B池油排完后,, 也最終達到之前那個 很佛系的狀態(如下圖),, 滿足設計要求。
; K* y9 b6 E0 Q) ^& g$ u平時應保持池內有水,。 根據GB 50229-2006 《火力發電廠與變電站設計防火規范》 規定: 當設置有油水分離措施的 總事故貯油池時,, 其容量宜按一個油箱容量的60%確定,。 意思就是這個事故油池 應該能放得下 一臺變壓器60%的油。 那么就讓我們來算一算: 例如: DL站#2,、#3主變單相油量為65t,, #4主變單相油量為60.5t, 而高抗的油量更少,,為13t,。 因此以#2、#3主變一相為標準計算,。 變壓器油的密度 通過調查可知為0.895kg/m3,, 根據ρ=m/V可知65t的油為72.6m3。 油箱的60%的容量為43.56m3,。 DL站的事故油池 最高貯油體積通過計算,, 為47.55m3>43.56m3, 因此是符合標準的。 看到這里相信大家都已經明白 事故油池的結構及原理了吧~ 5 `; h* F. F$ j! Q3 _% t
/ w! ?8 Y/ w5 y- Q* D: ~/ D' S& C$ r1 d6 G
|