55千電機經常燒壞了,,電工每次修好后用不了多久又燒掉,查了近半年時間都找不到原因,,后來找到設備廠商去到現場看,,檢查配電柜正常。
設備廠商把電機拆開后看,,發現轉子上的鑄鋁條缺失,,引起轉子內部產生渦流過大,引起電流過大,,導致電機經常燒壞,,隨后設備廠商換了新電機,用了幾個月也沒有出問題了,,看來之前電機經常燒壞就是這個問題,!
那么電機燒壞的常見原因有哪些?我們一起來看看吧,!
01,、設備超負荷運行
使電機長時間在額定電流或超額定電流運行。特別要注意的是,,電機的啟動電流是額定電流的3-5倍,,所以應當盡量避免啟動設備時帶負荷或滿負荷運行(主要要看電機的額定電流和正常運行電流的匹配余量)
02,、電機在較潮濕的工作環境工作
在電機啟動前應當檢查線圈的對地絕緣和相間絕緣,不同使用電壓等級絕緣要求也不同,,可以參照有關國家標準檢查,。在電機的運行過程中應當注意電機的防水防潮。
03,、泵機的機械故障
泵機的機械故障引起電機過負荷,,電流過大而燒線圈。
04,、電機的散熱出問題
一般電機線圈都采用風冷外殼,,潛水泵是水冷外殼。大型電機多采用空-空換熱器,、空-水換熱器冷卻,。如果斷了冷卻水(空氣),使線圈無法散熱,,都可能燒毀線圈,。
|
|