5#
發表于 2009-2-24 12:45:16
|
只看該作者
冷卻水不一定非要用壓力報警,,根據各設備的用水量不同以流量報警最為合適,,當然壓力報警較為簡單。! G7 I- c3 D& X
1,、你可以試著先調整一下各設備的用水量以回水有一定的溫度為宜,,這樣可以適當?shù)臏p少部分設備的用水量,有可能滿足全部的供水需求,;重新審定壓力報警值看是否有可以調低,。
# Y# m2 s& E! C/ @1 T2、可以加裝變頻器根據水量變化實現自動調節轉速來達到所需壓力流量,�,;亓鞴芫可以不要,因為離心泵短時悶泵是不會造成泵的損壞,。- D& Q/ r( |. f7 o. P
在以上2條試過后再考慮換大泵,,換上大泵后最好考慮加裝變頻器以實現經濟運行。還有個問題:你流程上沒有考慮回水管線嗎,?這樣浪費軟化水,。 |
|