吸盤吸住的瞬間,,真空度是否變化,?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2023-9-2 09:40:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用的真空發生器,,吸住瞬間壓力從0.8降到了0.3左右,,這是正常的嗎,?
2#
發表于 2023-9-2 09:44:16 | 只看該作者
-0.3—— -0.8,?正常
3#
發表于 2023-9-2 09:51:06 | 只看該作者
壓力不是得升高的么
4#
發表于 2023-9-2 09:54:18 | 只看該作者
運動了,漏氣了
5#
發表于 2023-9-2 14:35:13 | 只看該作者
不升反降
6#
發表于 2023-9-2 20:22:14 | 只看該作者
真空發生器開啟,,吸盤此時處于開放狀態,,排除管路限流、管道過長等因素,,真空度不應該超過-10Kpa,。
所以正常情況下,吸盤吸住物料的瞬間,,不論是半泄露工況,、密封工況,真空度都應該上升。
0.8,、0.3單位未知,,猜想數顯表單位設置為Kpa,80Kpa對應-20Kpa,,30Kpa對應-70Kpa,,顯然真空度是上升的。
7#
發表于 2023-9-3 08:06:05 | 只看該作者
你說的這個0.8到0.3指的是什么�,�,?最好是說清楚,配個照片也好
8#
發表于 2023-9-3 13:31:27 | 只看該作者
ahway 發表于 2023-9-2 20:22
真空發生器開啟,,吸盤此時處于開放狀態,,排除管路限流、管道過長等因素,,真空度不應該超過-10Kpa,。
所以正 ...

回復的太專業了
9#
發表于 2023-9-3 16:26:38 | 只看該作者
你說的如果是絕對壓力,那數值變小反而是真空度增加了,。
10#
發表于 2023-9-4 08:25:34 | 只看該作者