26#

樓主 |
發表于 2023-10-23 15:15:52
|
只看該作者
|Lean_2017.feng發表于 10-23 14:48<i class="pstatus"> 本帖最后由 Lean_2017.feng 于 2023-10-23 15:06 編輯 </i><br>
<br>
按照以提供的參數,,試算了下,供參考討論:<br>
<br>
翅片區的長度160mm.寬度80mm,翅片數量 (160/(1+1.5))=64+1, 兩個散熱風扇實現最大80*2=160cfm風量<br>
<br>
翅片總傳熱系數約126.61W/m2.℃<br>
<br>
試算確定的邊界設定翅片溫度35.5℃,,環境溫度20℃,,可實現400W的散熱,。<br>
<br>
翅片溫度為35.5℃時,實際的最大傳熱溫差為15.5℃,,那么吹出的風最大溫度不會超過35.5℃.<br>
<br>
那么應該不會有什么明顯的風溫體感.<br>
<br>
但是,,按照提供的信息,散熱翅片似乎有50℃左右的溫度,,那就需要了解整體的散熱翅片和環境信息是否描述完整,。<br>
<br>
不然,是挺奇怪的,。(風扇流量利用率在10%左右時,,翅片溫度約44℃)<br>
<br>
500W的熱,可以被帶走,,散熱翅片溫度上升不超過5℃.<br>
<br> 你好,,就看你分析的最符合實際,可以加您微信請教下嘛???? |
|