本帖最后由 天涯晴天 于 2024-2-7 17:22 編輯 8 u: B% z l$ H; A; h
5 ?. I5 J6 X! a7 Jflow simulation 求解時總是提示我 有幾個模型未在固體和流體區域之間的邊界上 如圖0004 _: V6 L E2 \' Y Y& C1 E
% [, u% T$ k' N8 d
整體模型如圖001,,是前面有個鑄件,,后面是一個鈑金外罩,,模型已經被我大幅度簡化
. G! k0 y* F, z& q& L鈑金外罩模型如002,,外罩已經讓我大幅度簡化了,,4個圓孔是原來裝風扇的,,我切除后,,打算用flow里面的封蓋代替
% `2 n% b9 q; K) m: x, e8 i如熱流走向圖和圖003 所示:正對風扇的內部空間有兩個加熱棒,,是通過風扇的將加熱棒的熱量吹到鑄件內的電路板,注意,,是垂直吹熱風,,
; Q9 ?, i! D) `* i5 l& b/ {我設置邊界條件時,是這樣的,,如圖004中的橘紅色殼,,我在殼體內部的曲面上,點擊,,設置:壓力開口—環境壓力,,如圖004# B5 c( l: A, m
然后在殼體內側,對風扇圓口增加封蓋功能特征后,,點擊那個封蓋表面設置成風扇,,如圖0054 y: q. ~6 I5 d2 z
然后我檢查模型后,,提示我一切正常,如圖006* [- W, {& T+ l" k' Q3 p# C. h
等著一求解時,,就會出現000的問題
! Q$ i" l% R: c0 p8 F4 ^ m, o, _( q- A0 L( D) |& K
我已經將留了幾個掛耳的圓孔之外,,鈑金外罩和鑄件上面的孔全部封死了,正常情況下,,散熱孔是在橘紅色外殼底面,,風是從橘紅色的外殼底面走出的,散熱孔如熱流走向圖,,但是怕出現漏風問題,,我沒有設置多孔板,盡管我無論怎樣調整都會出現圖000的問題,,鈑金外罩與鑄件也沒有什么縫隙了,,求解?謝謝
. u3 b; Q0 D5 T' u" k6 w/ M如果還不能得到解決的話,,我考慮后面用flotherm XT,,這個軟件沒有設置邊界條件這一項
& B4 H, G8 P3 p7 e- u7 S
4 b0 F# A- T1 C6 A- h A5 }+ l2 a2 C& \+ i$ |( v
|
|