564156415gdr 發表于 2024-10-8 17:43- p/ B; c/ M6 x/ J+ e
個人認為都需要考慮吧,。
xia鎮東 發表于 2024-10-8 18:06
是否要匹配慣量,,這個跟你需要的響應速度快慢有關,。負載慣量大,啟動就慢,,停下來也慢,。看你的接受范圍,,太 ...
楓葉正暖 發表于 2024-10-9 08:31* ~/ A# P8 K6 F, `7 L5 @0 m
謝謝你的解答,。計算發現電機扭矩是夠的,但是慣量比還是偏大。
xia鎮東 發表于 2024-10-9 11:32
硬連接也是要考慮負載容不容易被電機驅動,就是啟動以及剎車的問題,,一般慣量比控制在10以內,,也有寬松一 ...
楓葉正暖 發表于 2024-10-9 11:518 o3 f: n) J3 ]5 ?/ @
謝謝解答,,再結合7樓和8樓兩位提供的資料和經驗,,即使是硬連接也是要考慮慣量匹配的問題,后續還是要好好 ...