原因:某非標設備,夾爪夾持時即需要高壓夾持,,夾的比較緊,,也需要微壓夾持,讓工件在一定的阻力情況下能夠轉動,。于是我設計了如下高低壓切換回路,。
這個氣路設計其實已經是改進了好幾版的設計了。開始只是簡單的想,,用三位五通電磁換向閥加一個兩位三通閥組合氣路,,將精密減壓閥放在換向閥和氣爪中間。但是我遇到了問題,,問題是兩位三通并不是我想像的兩位三通,。我想的是P口能在與AB口相通之間切換。但是實際的是,,斷電時P口截止,,A口通B口,B口接消聲器,。得電時P口通A口,。
于是我用了兩個二通截止閥代替兩位三通,但是發現高壓氣路容易反充到低壓氣路中,。然后我又增加了單向閥,,發現單向閥無法打開。
各位有什么思路
捕獲2.PNG (15.8 KB, 下載次數: 15)
下載附件
2024-10-27 08:33 上傳
|
評分
-
查看全部評分
|