本帖最后由 北京機床維修 于 2010-1-1 19:05 編輯
$ Q2 Z# E0 ^3 P5 @ J9 R: a4#
' H* m7 x Q V0 C2 Z) J6 n我提點意見,,如果錯了,請勿見怪,。cmx5 ^) `1 f( E. k2 a E9 C4 G
KA1線圈上的常開觸頭基本沒作用可省去,,ka2自鎖也不需要。
( d8 l4 a/ v: u先天下之憂而憂 發表于 2009-3-31 22:05 ![]() + u9 A @$ ^0 }: `* @ U
KA1,、KA2的自鎖不要是不行的,。請你將圖放大,看我的講解,。按下SB后,,KA1吸合,KA1常開點(右1)閉合,,KA3動作,,自鎖,如去掉圖中KA1(左1)所標的觸點,,KA1無自鎖,,會因KA3的(左9)斷開而掉電,,從而使電路不能穩定啟動,即使啟動了,,也會因KA3的常開點吸合而使KA2吸合(SB沒有放開呢),。即使偶然KA3吸合自鎖了,向下面進行,,再次按下SB,,KA2會因KA3通電后(中9)常開點的閉合而吸合,從而使KA2的(右5)閉合,,KA4閉合,,KA4觸點(13)斷開,KA3掉電,,掉電的同時,,電流會重新經過SB-KA3(左9)-KA2(左5)-KA1線圈產生回路,也就是在KA3掉電的同時,,會又再次吸合,。但加上了KA1(左1),KA2(中5)的常開點自鎖就不會產生這種現像了,�,?偨Y(jié):如無KA1、KA2的自鎖,,電路會反復進行啟停動作,,這個電路就不穩定了,根本完成不了應有的動作,。加自鎖后每按SB一次KA1,,KA2只能有一個接觸器動作,不會產生KA1,、KA2的相互動作,,電路工作就正常了。 |
|