發表于 2009-6-9 19:19:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
機房供配電系統設計有一定的規范,,用戶新建機房供配電系統時,,應通過設計單位選擇合適的交流線徑,嚴格按設計文件施工,。對于現有機房新增一般性負載,,往往由用戶自行設計并安裝。+ X  ~3 _3 e& l
安全用電是動力設備安裝與維護人員的基本要求,,所有安裝與維護人員都有必要了解交流電纜線徑選擇的方法和原則,。維護人員在日常工作中不局限于發現設備潛在故障,,也應關注線纜等配套設備存在的風險,,實現精細化維護。在具體的安裝與維護工作中,,不少工程師對電纜線徑的選擇存在著一些誤區,,需要對這些誤區進行分析。選擇了錯誤的電纜線徑,,輕則增加了建設或運行成本,,重則可能帶來巨大的安全隱患。! G, W  s6 H  |" M) W0 r% Z
本文列出的十個誤區都是工程與維護人員容易發生的,,事實上導線線徑選擇還有更多的影響因素,,具體選擇線徑時應根據環境溫度、允許溫升,、敷設方式等查詢電工手冊或其它相關設計規范,。
" r9 w$ G) w( F2 h, L9 M* t誤區一:經濟電流密度2~4A/mm2,選2偏安全,,選4偏經濟
& B% i8 f" F8 g; l' k: `# j按照經濟電流密度選擇交流線徑是通行的方法,,銅質電纜經濟電流密度為2~4A/mm2。顯然,,取經濟電流密度為2A/mm2時,,線徑較粗,投資成本較高,;取經濟電流密度為4A/mm2時,,線徑較細較經濟。一些工程人員認為,,按照經濟電流密度選擇電纜即可,,選2A/mm2偏安全,選4A/mm2偏經濟,,都是可行的選擇,。
8 E  s, M8 O5 z4 ^; a當電纜較細時,,電纜比表面積大,對散熱有利,;當電纜較粗時,,電纜比表面積小,熱量不易散發,,單位截面積導線通過相同的電流時,,粗電纜溫度較高。如果電纜溫度超過允許值,,就會發生危險,。下表為在空氣中敷設的塑料絕緣銅芯電線長期連續負荷載流量(《電工手冊》第14章第99頁,上�,?茖W(xué)技術出版社第四版,,呂如良等主編,2002年1月),,周圍環境溫度為25℃,,線芯長期允許工作溫度為70℃。! C; d% J# B& F4 V2 f, W
線徑(mm2)
1
2.5
4
6
10
16
25
50
120
150
185
安全載流量
20
34
45
56
85
113
146
225
400
450
505
每mm2電流
20
13.6
11.25
9.33
8.5
7.06
5.84
4.5
3.33
3
2.73

5 @( H' @2 ]* U1 N, N由上表可見,,較細的電纜每平方載流量遠大于4A,,隨著電纜線徑的增加,每單位mm2載流量明顯下降,。由于電纜不應一直運行于最高溫度,,同時存在可能的過流或其它因素影響,選擇時導線載流量應小于上表載流量數值,。
# U) a  {. I# P& Q* {由此看來,,經濟電流密度理解為粗電纜取2、細電纜取4,,比理解為選2偏安全,、選4偏經濟更合乎實際。2 b9 \. ~. N- K( J, R
誤區二:只按經濟電流密度,,不復核電纜壓降0 C: A) @( I/ z4 \6 ~
假定某單相交流負載最大電流不超過16A(單相負載電流通常不超過20A),,按經濟電流密度法選用4mm2電纜,如果負載距離100米,,銅電導率σ為57,,電纜電阻為:
+ Z# ]2 `9 R! z+ q: [R=L/(σS)=100×2/(57×4)=0.88Ω0 o0 {( L* ]9 q0 j0 M
電纜上電壓降ΔU為
/ P$ G) r  p8 U; c' a6 l: GΔU=IR=16×0.88=14.1V
, @3 k6 i  n% }) J連接回路在最大工作電流作用下的電壓降,不得超過該回路允許值(《電力工程電纜設計規范》第6頁,,GB50217-94),,該例電纜上電壓降達到14.1/220=6.4%,超過多數設備線路上壓降不應大于5%的要求,。負載工作電壓下降6.4%,,相應的工作電流上升1A,,需要選用更粗的電纜(如6mm2),重新計算電壓降,,直至電壓降小于5%,。+ T% L& q8 A0 O  K
誤區三:只選擇電線線徑,不考慮電線類型
7 A& c" c4 f$ \/ h; Q計算電纜線徑時,,只確定了電纜金屬介質的截面積,。只要截面積相同,不論何種絕緣層與護套,,電纜本身性質完全相同(銅質,,通信機房電力電纜一般不用鋁芯電線)。但正是由于絕緣層與護套的不同,,散熱性能,、允許溫升就有區別,如常用的VV(聚氯乙烯絕緣)電纜與JYV(交聯聚乙烯絕緣)電纜,,前者允許溫度為70℃,,后者可達90℃,,因此JYV電纜允許的截流量更大,,同樣的負載電流條件下,可以選擇較小的線徑,。此外,,單芯與多芯電纜(指內部含互相絕緣的多芯成套電纜)散熱條件不同,截流量也有區別,。例如,,銅芯導體截面為50mm2,單芯與多芯明敷電纜在環境溫度為25℃,、導體溫度分別為70℃(VV電纜)和90℃(JYV電纜)時載流量規格如下表所示(數據來源:北京電纜網),。
- w7 T, c) M+ x9 R; U  o
電纜類型
單芯
兩芯
三芯
四芯
VV
170
145
130
138
YJV
230
210
160
165

% H; i" g/ Y/ G  I8 n$ q# m由上表可知,多芯電纜載流量較單芯為小,,VV電纜載流量較YJV電纜為小,,設計電纜時需要計入這些因素。多根單芯電纜平行捆扎敷設時,,計算載流量也應在單芯電纜的基礎上乘以一個小于1的降額矯正系數,。下表為《工廠供電》中多根電纜并列時載流修正系數,電纜相距100mm,。
: e2 f' D" _  d) F# h3 m* G- Q
并列導線數
1
2
3
4
5
6
7
8
載流量修正系數
1
0.9
0.85
0.8
0.78
0.75
0.73
0.72

: z; _! S& g4 C9 q; o) p誤區四:優先選擇長期安全載流量大的電纜/ H6 T, R( j, F9 f; Q
一般地,,從電纜的絕緣性能、環保性能和耐候性能等方面看,,YJV電纜載流量大,,在各方面比VV電纜性能更優異,,應在工程設計中優先考慮。( p( J: e% _* l: ?
事實上,,YJY電纜雖然具有載流量大,、電纜直徑小、重量輕,、方便安裝等優點,,但在同等截面積條件下,YJY電纜比VV電纜流量大的原因僅僅是因?yàn)槟艹惺艿臏囟雀叨�,。截面積相同,,銅的質量、導電率也相同,,因而在輸送同等電流的情況下,,選擇YJY電纜可以比選擇VV電纜細一些的線徑,但線路電阻增加,,線損和電壓降也增加,,長期運行不一定合算。+ ~; g# _- r- b' M# \$ n. p4 Z
電纜選擇必須全面考慮環境條件,、使用場所,、敷設方式、供電距離,、長期運行的費用和電壓降,,能用VV電纜的場所一般仍推薦用VV電纜。如果原行線架上已敷設VV電纜,,新設計增加耐受溫升更高的JYV電纜是沒有意義的,,平行捆扎走線的電纜只能按耐受溫升最低的電纜計算載流量。4 G5 y' _, i. q, j' F8 F# N3 H
誤區五:并聯多大的導線,,就相當于線徑增大多少平方
  ~! L1 u( g3 g. g9 m/ H大型機房負載容量大,,需要提供很大的電流,如果選擇一根導線,,無疑需要線徑很粗的供電電纜,,施工并不方便,甚至沒有足夠粗的導線可供使用,。多根導線并聯是允許的,,由于線徑小的電線每平方載流量大于粗電線,并聯方式可能在經濟上更合算,。# y) s% z) R0 Z# C+ Y
并聯電線之間的電流在理論上按截面積分配,,只要是相同材質電線(如銅線),都可以直接并聯。但實際工程中,,最好使用相同的線徑,。如果線徑相差懸殊,可能由于接線端子存在一定電阻,,以及與電纜截面積不成正比的感抗作用,,導致電流分配偏差,一根導線可能分配電流過大,,超過安全載流量,。此外,如果采用不一致的線徑,,需仔細復核電線上的電流是否小于安全載流量,,細導線的單位載流量只能按粗導線計算。
* l, ^! x0 B7 |因此,,大小相差懸殊的電纜并聯使用,,電纜載流量往往并不按照理想條件下的電流分配規律來分配,小電纜相對發熱明顯,。兩線并聯時,,粗的電纜不應大于細電纜的兩倍。
2#
發表于 2009-8-6 09:49:20 | 只看該作者
學習了~~~
1 d( P- E$ ?: k, r" D* f收藏
# ~& z% s7 `0 |9 _$ {; b  [; O
/ i6 d, G. _0 f7 a& ~; R/ Z$ S& ^0 S* a$ d& r4 ?, K! a5 Q
-------------------------------0 T; D$ ?& h! y0 W
仿制,、定制 進口電纜電子線: 高柔性電線 ,、設備往復拖鏈電纜、通信電纜,、極細屏蔽電纜、復雜結構的復合電纜,、輻照線纜 0131-9677-9722,;[email protected]
3#
發表于 2009-8-26 20:18:17 | 只看該作者
HAO DONG XI!!!

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-1-15 19:01 , Processed in 0.056639 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表