導線截面積與載流量的計算 fficeffice" />
4 p4 e! Y2 S0 E; Z' P E一、一般銅導線載流量導線的安全載流量是根據所允許的線芯最高溫度,、冷卻條件,、敷設條件來確定的,�,!∫话沣~導線的安全載流量為5~8A/mm2,,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2,。 <關鍵點> 一般銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV銅導線安全載流量的推薦值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV銅導線安全載流量的推薦值4×8A/mm2=32A
; z t( y9 c* k9 j {二,、計算銅導線截面積利用銅導線的安全載流量的推薦值5~8A/mm2,,計算出所選取銅導線截面積S的上下范圍: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----銅導線截面積(mm2) I-----負載電流(A) $ O4 S; K0 }5 r- }, b% l9 f
三、功率計算一般負載(也可以成為用電器,,如點燈,、冰箱等等)分為兩種,一種式電阻性負載,,一種是電感性負載,。對于電阻性負載的計算公式:P=UI 對于日光燈負載的計算公式:P=UIcosф,其中日光燈負載的功率因數cosф=0.5,。 不同電感性負載功率因數不同,,統一計算家庭用電器時可以將功率因數cosф取0.8。也就是說如果一個家庭所有用電器加上總功率為6000瓦,,則最大電流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,,一般情況下,家里的電器不可能同時使用,,所以加上一個公用系數,公用系數一般0.5,。所以,,上面的計算應該改寫成 I=P*公用系數/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是說,這個家庭總的電流值為17A,。則總閘空氣開關不能使用16A,,應該用大于17A的。 |