eden1234:: o: [1 U# D3 }( \8 K, Y3 k
給你個建議,不要用PLC自身的繼電器帶負荷,,很容易燒點,,因為直流頻繁通斷會產生電弧,而長時間使用會對PLC內固態繼電器的壽命有害,,雖然各大廠商都標明繼電器可輸出5A,,但頻繁使用或短路會直接燒掉它的, ...
: D `$ O& x3 k" ~" ^dorken 發表于 2009-9-9 09:36 ![]() 有些需要快速反應的場合下,,加中間繼電器是不行的,,繼電器一般有10-20毫秒的響應延時,我以前有一款產品,,控制氣缸切刀切斷一串工件的鏈接材料,,每串工件數量固定,工件間距6毫米,,經過切刀的速度,,最快的時候每分鐘2500個,切斷動作必須在24毫秒內完成,,加上中間繼電器,,就有了2級響應延時,肯定是不行的,。 |
|