 樓主| 發表于 2009-9-9 09:36:59 | 只看該作者
eden1234:
3 N  `; [; R3 n$ q0 r% f給你個建議,,不要用PLC自身的繼電器帶負荷,很容易燒點,,因為直流頻繁通斷會產生電弧,,而長時間使用會對PLC內固態繼電器的壽命有害,雖然各大廠商都標明繼電器可輸出5A,,但頻繁使用或短路會直接燒掉它的,,所以你在輸出點和負載間用中間繼電器切換下更好,,即使不幸燒掉中間繼電器的點,也易于維修和更換0 `# R1 }! ~6 H
我們即使輸出驅動的是5W的電磁閥也加繼電器,,誰能保證線路永遠不會短路
, K0 b& {3 y$ p, Z& J5 S" c  U所以安全和易維護是設計的前提,,缺了這兩樣,再好的設備也是不合格品,。
22#
 樓主| 發表于 2009-9-9 09:41:57 | 只看該作者
忘了補充,,最好輸出點不要輸出交流負荷,都用繼電器轉換一下,,另外輸入點也是,,要統一電壓
23#
發表于 2009-9-9 10:14:58 | 只看該作者
eden1234:: o: [1 U# D3 }( \8 K, Y3 k
給你個建議,不要用PLC自身的繼電器帶負荷,,很容易燒點,,因為直流頻繁通斷會產生電弧,而長時間使用會對PLC內固態繼電器的壽命有害,,雖然各大廠商都標明繼電器可輸出5A,,但頻繁使用或短路會直接燒掉它的, ...
: D  `$ O& x3 k" ~" ^dorken 發表于 2009-9-9 09:36
有些需要快速反應的場合下,,加中間繼電器是不行的,,繼電器一般有10-20毫秒的響應延時,我以前有一款產品,,控制氣缸切刀切斷一串工件的鏈接材料,,每串工件數量固定,工件間距6毫米,,經過切刀的速度,,最快的時候每分鐘2500個,切斷動作必須在24毫秒內完成,,加上中間繼電器,,就有了2級響應延時,肯定是不行的,。

點評

這個很有道理,,所以我們都用晶體管的,就是為了響應速度  發表于 2013-4-28 16:46
24#
 樓主| 發表于 2009-9-9 10:31:37 | 只看該作者
我知道,,您說的是高速輸出,,限于Q0.0和Q0.1
25#
發表于 2009-9-9 10:52:54 | 只看該作者
我知道,您說的是高速輸出,,限于Q0.0和Q0.1
. W9 e6 r) [, U& L5 I+ bdorken 發表于 2009-9-9 10:31
看來你還不知道,,呵呵,這只是要求執行快的,真正的高速響應,,就得是晶體管輸出了
26#
 樓主| 發表于 2009-9-9 10:58:43 | 只看該作者
晶體管輸出用Q0.0  Q0.1兩點,,可以用來調節脈沖和脈寬,如果你用來驅動伺服,,要使用SIEMENS的定位模塊,,是241吧,這和燒點沒關系了
27#
發表于 2009-9-9 16:03:14 | 只看該作者
樓主,,好樣的,,向你學習
28#
發表于 2009-9-11 20:58:38 | 只看該作者
看來樓主玩PLC的時間還是短了點,PLC燒點,,多數燒是繼電器輸出點,,比如用繼電器輸出控制電磁閥,就常有燒點的情況出現,,基本是電磁閥線圈短路引起的繼電器觸點粘連,。03年以前西門子S7200系列的繼電器經常出現燒點的情 ...
  p5 o5 A, u6 c  |& Geden1234 發表于 2009-9-7 23:16
很祥細,很好的經驗,正是我碰到的,我那個是動作過于頻繁所至.
29#
發表于 2009-9-20 21:26:59 | 只看該作者
不錯,學習了,。如果沒有特殊要求,,或者響應時間許可的話,一般是加中間繼電器的,。用的好的話,,PLC很少壞的。我只碰到西門子的燒了個I/O模塊而已,。
30#
發表于 2009-9-25 10:57:37 | 只看該作者
哎,,不知道搞維修的要不要學 要的花我也要拼命啊