變頻器里面的中間電壓起什么作用,?請高手幫忙解析一下,。
1 a: ^1 s6 C% T, ~6 K) ^ 上兩個星期廠里面的一個電機燒壞了,,然后換了一個新的電機,,新電機和舊電機不一樣的,。舊的電機是0.75KW的減速電機,,新的是1.5KW,,變頻器是1.5KW的。該設備使用時是低頻率運行,,一般在13~16HZ,。按正常的使用,一般低頻率運行要選擇比電機大一級的變頻器,,但我這就沒有買回來,。由于開始是其他人換的,沒有改變頻器的參數,。在按照0.75KW電機的參數沒有做任何的更改的時候直接換上新電機,,電機可以運轉,但出現開幾個小時或者一兩小時就自動停車現象(沒有注意點停車時的報警代碼),。
6 e+ j' }& l1 ~2 c2 j, G 后來我把變頻器恢復出廠設置,,然后重新設置全部的電機參數,結果啟動運行時,,電機居然帶不動負載,,頻率一直調到30以上才能帶動。后來我把“中間電壓”這個參數稍稍改大了一點,,結果便可以在低頻率的時候就可以帶動負載了,,但是如果“中間電壓”這個參數低了或者高了,依然還是出現自然停車現象,。經過幾次嘗試,,我設定了一個值,結果一直運行一個多星期了,,現在還沒有出現自動停機現象,。
* b) Q' {, W3 j$ N d } 但是在這里的其中原因我也不知道是為什么,還有就是這樣會不會對電機有傷害,,請各設備維修專家指點迷津,!
/ q" e6 R2 f& @; C+ o6 { 無盡感激! |