今早另一臺同型號開利空調出問題了,。這兩臺按道理是設計成互為備用的,,我猜想。但因為前面那臺的“二級”制冷功能不起作用,,只有一臺壓縮機在運轉,。所以,單臺空調工作時,,如果負荷大,,就忙不過來了。今天如果氣溫升高5度,,如果空調沒修好,就要半停工了,,我的一世英名也就完了 ,。還好我串上溜下,靜雞雞地把它搞定了,。這個空調電源開關是合閘供電了的,,但是室內出風口不出冷風。檢查室外機,,壓縮機未動作,,散熱風扇未轉動。檢查壓縮機進口壓力,,零,。檢查壓縮機出口壓力,零,。我判斷是氟利昂漏完了,,導致進口端低壓保護。叫助手添加氟利昂,,居然加不進去,!從進口、出口端都加不進去,。然后跟領導反映,,申請開利的服務工程師來,領導說,,這個地方只用日本空調,,開利估計沒有服務部,加上資金緊張... 得自己弄,。其實空調連我的副業都算不上,,基本上我就是不懂。試試吧,我一想,,得看圖,。圖上一看,室外風機和“1級”壓縮機的接觸器都被Y1所控制,,那么,,如果Y1有交流24伏信號到了,室外風機和壓縮機都應該動作�,,F(xiàn)在不管壓縮機是出于什么原因沒動,,至少室外風機應該轉。既然沒轉,,就是Y1信號沒到,,可是圖紙到Y(jié)1就截止了。跟著實物的電纜一看,,穿墻進去了,,嘿嘿,八成是去了溫控器了,。打開溫控器一看,,嘿嘿,一根線徑1毫米的線塞在接線孔里,,輕輕一碰,,原來是松的。上緊,,搞定,。哈哈。到現在我還沒明白,,為什么測的壓力是零,?為什么加不進去氟利昂?也許還得去看看新買的加氟表是不是不配套,,沒頂開那個針閥,,現在這個世界,接頭都N個標準,,唉,。 |