現有一臺減速機,,380V轉220V---緊急求助

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2009-10-29 19:49:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教諸位一個問題,本人對電氣不是了解,請別見笑
) A. C5 c4 K. \! {6 V# Q( V" D2 `$ Z" \
   現有一臺減速機,銘牌上標注是380\220V,△/Y, 1.30/0.75A,50HZ,0.18KW,。請問是否是380V和220V 50HZ 的電源都可以用? 是否220V的必須是3相的?  如果現在只有220V  的單相電,是否可以使用,另外該減速機要有正反轉的轉換,我該如何的接線或改裝.先謝謝諸位老師了.! I9 x4 N& T+ A
還有如果是220V  60HZ 的是否可以使用,,該做何種設置
2#
發表于 2009-10-29 22:01:43 | 只看該作者
本帖最后由 我在飛 于 2009-10-30 07:40 編輯   O$ G' M* Z7 y8 V* i
) o/ w/ S0 C# W# R
您的減速電機是可以工作在三相380V或三相220V的,,工作在三相380V時為Y型接線方式,,三相220V時為型接線方式,正反轉控制只需調換三相電源的任意兩根電源線,,不需要對電機改裝,。如負載不是很大,可以在60Hz工作,但輸出轉速會提高,。
3#
發表于 2009-10-29 23:23:49 | 只看該作者
糾正一下
! T' O! D. ~; ^" {2 r1 Q  YY型接法為380V,△型接法220V
4#
發表于 2009-10-30 07:47:21 | 只看該作者
本帖最后由 我在飛 于 2009-10-30 07:51 編輯 & w! C9 I3 t$ W0 Q7 N* v

' B& B$ a" y. ]# {' e此減速電機不能直接工作在220V單相電,可以通過增加移相電容的方法實現,,但會降低功率因數,,減小啟動扭矩。0 {5 [! b$ ?( O9 m2 g4 F* J
, |$ V! [0 D# ~, ~# p& a
' k. j, T8 z" G, Y! {! i
正反轉控制原理圖

1.jpg (47.81 KB, 下載次數: 29)

1.jpg
5#
發表于 2009-11-5 09:45:40 | 只看該作者
加一臺單相輸入三相輸出的變頻器可220v單相電源使用,,頻率設定50-60赫茲,,三角形接法,正反轉任意可控,。