這個最好是找個電工去檢查一下,,不是說你不懂,,假設你不是電工,在檢查中就怕出危險劃不來,。1 @% \, X- Z5 K, Y# W
$ ^0 Q4 `( X# y& F. c因為電工一般不說空壓機無法正常啟動就完了,,他會說一啟動就跳開關啊什么的。例如接觸器吸合了沒有,,馬達轉了沒有,,開關跳閘了沒有等。打開空壓機電氣控制箱,,看看進線的三相電壓正不正常,,要都是380+-10%才合格。如果馬達不能正常運轉,,就是電氣的故障,,如果馬達能正常運轉而打不了壓力,就是另外的事了,。你這個空壓機的電動機滿載(額定)運行時電流在135安培左右,,這個電流對應的電纜尺寸是4X(乘以)35至4X50平方毫米截面積的電纜之間,。建議選50的。馬達額定電流也可以從馬達的銘牌上讀出來,。如果電纜細了,,截面積小,單位長度下電阻高,,在700米這么超長的距離下,,會形成很大的電纜電阻,造成較大電纜壓降,,如果不調整變壓器接線,,到空壓機那里也許連350伏都不到。如果電纜太細了,,同時空壓機工作接近滿載大電流的時候,電纜會因為發熱超過設計而直接燒掉,,燒斷或者燒成相間短路后跳變壓器的開關 |
|