今天接到兩臺銑床電路的維修工作. y0 H8 T+ f7 J
一:國防技校校內加工廠銑床無走刀,型號X62W,看到這臺銑床時,他們單位內部已經維修過一次了,試開車正常,主軸開動后試走刀,無任何反應,進刀電機不動,按快速,接觸器動作,但進刀電機接觸器無動作.分析:主軸能開動,說明控制電路的電源沒有問題,有可能是進刀接觸器后面的過熱保護動作了,不能自動復位,測量過熱保護,正常,仔細看了一下電器箱,發現電路不是原裝的,是改裝的,簡化了部分電路,圓工作臺開關在開的位置,將其關閉,試機,無反應,在這種情況下只能說明是進刀控制電路的電源沒有供上,考慮電路設計,,于是打開換速沖動行程開關,看到開關在內部已經損壞,將其修復,試車,正常.用時不到15分鐘.
( M, c; ` L- U, S# L 總結,這種改裝的電路在維修時只能靠經驗,像沖動開關這種電路在控制電路中出現的問題很有特點,多總結維修經驗,即使電路是改裝的,也能以最快的速度維修致正常使用.沒有圖紙資料時,經驗才是最重要的.當然,你還要有堅實的理論基礎.+ t; e! E3 O0 C" ~5 p5 [
二:一個人單位X52K,工作燈不亮,機床無法開啟.這種問題是硬故障,最容易排查,先從電源開始,測三相電源,少一相,一目了然,分析:銑床內部控制電路是一個兩相變壓器提供電源的,,少一相電源,,也就是說變壓器無回路,自然無法供電,,造成所有動作都沒有,。 |
|