我是做橋梁施工的,,有臺1250KVA的變壓器,用兩路300平方主線(每條400米)供給一個施工平臺,,每條線帶2套鉆機(包括空壓機,、除沙機),4月份以前還比較正常,。300平方的線一條電流850A,,一條700(都超了很多,也是沒辦法,。線質量還不錯,,國標的,新線,,用了5個多月),,那時變壓器出來的電壓是420V,鉆機設備啟動后電壓都還有380V,。4月6號變壓器燒了(是油不夠引起的,,線圈沒事),修好后回來用,,變壓器出來的電壓是420V,有一路線700A電流的時候電壓就只有360V了,到空壓機啟動的時候只有340V了,,另外一路線也差不多,。相同的電流經過時候壓降是原來的3倍多。我這里有三個電容補償柜,,有兩個(250KVA)直接對每路線進行補償,,有一個(360KVA)直接對變壓器補償,補償柜都是自動補償,,功率因素一直在0.9以上,。一直找不到原因,請高手指點,。
2#
發表于 2010-4-16 00:18:27 | 只看該作者
也許是電網電力不足造成高壓側壓降增大,。若是考慮低壓線的電壓損失最好是就地補償。
3#
 樓主| 發表于 2010-4-16 09:15:23 | 只看該作者
我是五臺變壓器環網的,,其他四臺都沒有問題
4#
發表于 2010-4-16 09:28:37 | 只看該作者
變壓器上有個開關,,調壓用的,共3檔,,看看是不是撥到最高檔了,。
/ {# K/ V% g$ {8 p必須注意,變壓器和高壓線斷開后才能夠操作,,否則性命不保,,切記!�,�,!切記!�,�,!
5#
發表于 2010-4-16 10:10:53 | 只看該作者
樓主你能吃準“線圈沒事”嗎?“變壓器燒了”有沒有冒煙,?修理時有沒有吊芯檢查,?
6#
 樓主| 發表于 2010-4-16 10:13:05 | 只看該作者
那個叫分接開關,一共有五個檔,,我停電時調過,,現在調到四檔,變壓器輸出電壓現在420V,。
7#
 樓主| 發表于 2010-4-16 10:19:10 | 只看該作者
修理時我一直旁站,。檢查線圈主要是測量線圈的電阻,,還有就是30KV的耐壓試驗,我都在旁邊,,要不的話試驗肯定是通不過的,。修理的時候有把芯吊出來的,因為當時分接開關都燒壞了,。變壓器燒的時候我們沒看到,,但是我估計是有煙的,因為維修的時候把蓋打開內壁都是黑色的,。
8#
發表于 2010-4-16 12:03:15 | 只看該作者
有沒有找到造成“油不夠”的原因,?還有,里面的舊油是否放盡之后,,清洗干凈再加新油,?
- ^, z/ ]; M) G! K  y有個不好的預感,這臺變壓器還會燒第二次,。有條件的話還是趕緊備份一臺,。以免耽誤施工。
9#
發表于 2010-4-16 13:15:37 | 只看該作者
不好理解,。電網是正常的,,變壓器只換了分接關,線圈沒動過應對輸出參數沒影響,。換或過濾變壓器油只對絕緣性能有影響,,又經絕緣測試無問題。380V850+700A也沒過負荷,,低壓線截面面積偏小的電壓損失也只在電動機側,。是否存在接觸不良呢?
10#
發表于 2010-4-16 16:35:01 | 只看該作者
分接開關以及線圈接頭如有接觸不良,,立即會以熱量的方式反映出來的,。
+ y" V- B# r1 z, E, d燒過的變壓器,其內部絕緣受損是毫無疑問的,,絕緣測試只解決對地,,線圈匝間如有輕微短路,是難以用測電阻的辦法來發現的,。還有,,運行中變壓器油溫情況與其它幾臺比較有無異常?

本版積分規則