我是做橋梁施工的,,有臺1250KVA的變壓器,用兩路300平方主線(每條400米)供給一個施工平臺,,每條線帶2套鉆機(包括空壓機,、除沙機),4月份以前還比較正常,。300平方的線一條電流850A,,一條700(都超了很多,也是沒辦法,。線質量還不錯,,國標的,新線,,用了5個多月),,那時變壓器出來的電壓是420V,鉆機設備啟動后電壓都還有380V,。4月6號變壓器燒了(是油不夠引起的,,線圈沒事),修好后回來用,,變壓器出來的電壓是420V,有一路線700A電流的時候電壓就只有360V了,到空壓機啟動的時候只有340V了,,另外一路線也差不多,。相同的電流經過時候壓降是原來的3倍多。我這里有三個電容補償柜,,有兩個(250KVA)直接對每路線進行補償,,有一個(360KVA)直接對變壓器補償,補償柜都是自動補償,,功率因素一直在0.9以上,。一直找不到原因,請高手指點,。 |
|