集氣罩設計原則
# R* o6 U/ S( v* M# e( b8 l6 p. X% R% R' h) @3 h
集氣罩設計原則(重點)1.對散發粉塵或有害氣體的工藝流程與設備應采取密閉措施,,盡量采用密閉罩,。確定密閉罩的吸氣日位,、結構和風速時,,應使罩內負壓均勻,,防止污染物外逸,對于散發粉塵和揮發性的污染源,,應避免過多負壓,。2.當不能或不便采用密閉罩時,可根據工藝操作要求和技術經濟條件選擇適宜的其他開敞式集氣罩,。集氣罩應盡可能包圍或靠近有害污染源,,使污染物局限在較小空間內,并盡可能減少吸氣范圍,,便于捕集和控制污染物,。3.吸氣點的排風量應按防止粉塵或有害氣體擴散到周圍環境空間的原則確定,集氣罩的吸氣應盡可能利用污染氣流的運動作用,。4.已被污染的吸入氣流不允許通過人的呼吸區,,設計時要充分考慮操作人員的位置和活動范圍。5.集氣罩的配置應與生產工藝協調一致,,力求不影響工藝操作,。在保證功能的前提下,應力求結構簡單,、造價低廉,,便于安裝和維護管理。6.防止集氣罩周圍的紊流,,應盡可能避免或減弱干擾氣流,、穿堂風和送風氣流等對吸氣氣流的影響。 |
|