異步電動機繞組損壞的原因及處理方法

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2006-10-25 22:04:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

經統計,生產上使用的三相異步電動機,,在運行中的故障屬繞組燒壞的電氣故障約85%,機構及其他故障約15%,,繞組燒壞的原因多為缺相運行或過載運行,、繞組接地及繞組相間或匝間短路。其次是定,、轉子摩擦,、斷條等機械方面的原因。這里著重從電氣角度分析電機繞組燒損的故障原因,,并提出相應的處理方法,。
   一、缺相運行
   1. 故障現象
   電機不能起動,,即使空載能起起動,,轉速慢慢上升,有嗡嗡聲,;電機冒煙發熱,,并伴有燒焦味。
   2. 檢查結果
   拆下電機端蓋,,可看到繞組端部有1/32/3的極相繞組或焦或變成深棕色,。
   3. 故障原因及處理方法
   1)電動機供電回路熔絲回路接觸不良或受機械損傷,致使某相熔絲熔斷,。
   2)電動機供電回路三相熔絲規格不同,,容量小的熔絲燒斷,。應根據電動機功率大小,更換為規格相同的熔絲,。
   3)電動機供電回路中的開關(隔離開關,、膠蓋開關等)及接觸器的觸頭接觸不良(燒傷或松脫)。修復并調整動,、靜觸頭,,使之接觸良好。
   4)線路某相缺相,。查出斷線處,并連接牢固,。
   5)電動機繞組連線間虛焊,,導致接觸不良。認真檢查電動機繞組連接線并焊牢,。
  
   二,、過載運行
   1. 故障現象
   電動機電流超過額定值;電動機溫升超過額定溫升,。
   2. 檢查結果
   電機三組繞組全部燒毀,;軸承無潤滑脂或砂架損壞;定,、轉子鐵心相磨擦,,俗稱掃膛。
   3. 故障原因及處理方法
   1)負載過重時,,要考慮適當減載或更換容量合適的電動機,。
   2)電源電壓過高或過低,需加裝三相電源穩壓補償柜,。
   3)電機長期嚴重受潮或有腐蝕性氣體侵蝕,,絕緣電阻下降。應根據具體情況,,進行大修或更換同容量,、同規格的封閉電動機。
   4)軸承缺油,、干磨或轉子機械不同心,,導致電動機轉子掃膛,使電動機電流超過額定值,。首先應認真檢查軸承磨損情況,,若不合格需更換新軸承;其次,,清洗軸承并注入適量潤滑脂,。然后檢查電動機端蓋,,若端蓋中心孔因磨損致使轉子不同心,應對端蓋進行處理或更換,。
   5)機構傳動部分發生故障,,致使電動機過載而燒壞電機繞組。檢查機械部分存在的故障,,采取措施處理解決,,使之轉動靈活。
  
 
三,、繞組接地
   1. 故障現象
   電機空載無法起動,;電動機供電回路熔絲熔斷或開關跳閘。
   2. 檢查結果
   定子槽口繞組和鐵心有燒傷痕跡,,并有銅熔點,;槽內繞組與鐵心擊穿;繞組引出線外皮絕緣損壞,。
   3. 故障原因及處理方法 
   1)電動機在修復時,,塞入竹楔不注意,使槽口繞組絕緣破壞,;竹楔年久老化,,絕緣不良。應按電機下線工藝挑選優質竹楔,,并做好絕緣處理,。下線時注意不要使竹楔劃傷導線。
   2)對于長期受潮或在腐蝕性氣體中工作的電動機,,應更換為封閉型電動機,。
   3)開啟式電動機因金屬或金屬切屑進入電動機內使繞組絕緣破壞。對此,,應在電機周圍加設防護網或防護板,。
   4)轉子平衡塊松動或脫落,刮破電動機繞組絕緣,。應將平衡塊重新調整好方位并固定住,,并處理好繞組破損處。
   5)對于無避雷器或避雷器失效的,,應加設避雷器或重新校驗避雷器,。
   
四、繞組相間短路
   1. 故障現象
   電機無法起動,;電機供電回路熔絲熔斷或開關跳閘,;電機繞組冒煙,有燒焦味。
   2. 檢查結果
   相間短路部位的多股導線燒斷,,其周圍有銅熔點,。
   3. 故障原因及處理方法
   1)對于下線時導線表面絕緣劃傷或繞組端部絕緣不好的電動機,應將燒傷的導線挑開,,清理后焊好,,并包好絕緣壓平,下入槽后刷上絕緣漆并烘干,。若無法修復時,,應按原數據重繞。
   2)繞組間連線及引用線的套管必須與電動機繞組的絕緣等級相適
應,,連線的絕緣套管應比焊點長1525mm,。
   
五、繞組匝間短路
   1. 故障現象
   電機在運轉中冒煙,,局部溫升過高,,并有燒焦味。
   2. 檢查結果
   電動機三相電流不平衡,;幾匝或一個線圈變成裸線。
   3. 故障原因及處理方法
   1)燒壞幾匝或一個線圈時,,若槽滿率不高,,可進行穿繞修理。
   2)其余部分參見第4項處理方法,。 fficeffice" />

/ t+ ]. L2 l, v4 _

   及時發現并迅速排除電氣設備故障,,能夠預防事故的發生,確保生產順利進行,。對此,,必須按照規定定期檢查和維護電氣設備,準確判斷和處理電氣設備的運行故障,,減少設備事故損失,,保證生產正常進行。

2#
發表于 2007-11-12 14:37:07 | 只看該作者
請問一下缺相會引起匝間和相問短路(少量的)嗎?
. k4 A% f2 R8 f5 t. u0 M$ D' Y6 ]5 s- j2 B; a) r
我的電機修好后,用了一會就壞了,找維修的拆開,有少量的匝間和相問短路,他說是缺相引起的,他不負全責.(我確信沒有缺相,就是說不過他)
* B# l: i5 U* _3 B  j" u- t' h3 \  + {! z7 v* }) M9 v* i
我是7.5kw三相角接電機
3#
發表于 2007-11-13 11:21:46 | 只看該作者
樓主是自己的經驗總結嗎,?
4#
發表于 2008-5-9 06:29:27 | 只看該作者

回復 2# 熊巍 的帖子

再有這種情況,,先修后給錢或是簽立書面合同
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-1-30 08:20 , Processed in 0.052266 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表